Görselde eklediğim konuda (inşallah eklenir mobil uygulamadan deniyorum) madde 21 i tam olarak açıklayacak bir arkadaş, abi,abla var mıdır?
IMG_20191205_144802.jpeg
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Karayollari ptt ddy vb. Gecislerde paralel olarak kesmesi gerektigini zorunlu hallerde iSe anma akimana istinaden acıları belirmiş 65 derece ve 45 derece paralellikte kesebilir max. Demiş kural bildiğim kadarıyla direk yatayda toprak üstü boyu + 2 metre yükseklik gecise gore 13.5 mt 9 mt. Vs olarak belirtmis kitapda diye hatirliyorum
 
Karayollari ptt ddy vb. Gecislerde paralel olarak kesmesi gerektigini zorunlu hallerde iSe anma akimana istinaden acıları belirmiş 65 derece ve 45 derece paralellikte kesebilir max. Demiş kural bildiğim kadarıyla direk yatayda toprak üstü boyu + 2 metre yükseklik gecise gore 13.5 mt 9 mt. Vs olarak belirtmis kitapda diye hatirliyorum
kitapta yazanın aynısını yazmışsınız :) nedenini sormuştum ama öğrendim teşekkür ederim yine de yazdığınız için. Merak eden olursa açıklayayım. ddy de raylar dönüş iletkeni olduğu için hat gerilimi yerine 2000A gibi bir kısadevre akımı sınırı verilmiş ve açı da en az etki noktası olması için en fazla 45 derece belirlenmiş.
 