SLC-500 (AB 416) PC ile Bağlanma.

Katılım
17 Eyl 2009
Mesajlar
1
Puanları
1
arkadaşlar bağlantıda com ucunu seçtikten sonra otomatik tanıtıyorum bound ve parity hatası veriyor. kabloları kontrol edin diyor

bağlantıyı rs232 ile forumdaki araştırdıgım pinlerle yapıyorum. 2-3-5 3-2-5


başka neden sorun olabilir?


sadece bu bağlantı yetiyor mu?
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
SLC ile seri bağlantı kuracaksan standart seri kablo iş görür (2-3-5 ve 3-2-5 mantıklı). RsLinx' ten seçili protokolün DF1 olmalı. USB dönüştürücüler ben geçken epey sorun yapıyordu ama şu an değişen bir şey var mı bilmiyorum.
 
arkadaşım sana tavsiyem usb port çeviricini moxa markalı dönüştürücü kullanman gerçekten çok sağlam ve hiç sorunsuz bağlanmaktayım, rslinx ten rs232 seçip bağlanman gerekiyor
 
evet eger usb ıle bagkanırsa df ıle yada dh haberlesme kartı ıle
 