Sistem %200-%300 oranlı endüktif cezaya giriyor.

ozgurhisir

Üye
Katılım
29 Eyl 2006
Mesajlar
10
Puanları
3
Yaş
34
Selamlar üstadlar. İşyerimizde 630 KVA trafo var. Sistemi kompanze eden kondaş 15TCR Röle ve 1p3 50 şönt reaktör sürücüsü var. 12 kademe nin 3 kademesi monofaze diğer kademelerinde trifaze olarak tanıtıldı ve son 2 yıldır da sorunsuz çalışıyordu. Ancak geçenlerde 50/5 akım trafosu patlayınca röle de yandı. Arızalı Röle yerine 27TCR Röle bağlantısı yaptık. Akım trafosu oranını 10, gerilim trafosu oranını da 36000/392=91.83 olarak girdik. Ancak sistem şu an için %200 küsür endüktif ceza basıyor. Acaba nerde yanlış yapıyoruz. Yardımcı olabilir misiniz
 

tekila

Üye
Katılım
25 Tem 2009
Mesajlar
58
Puanları
3
Konum
istanbul
36000/392 neden anlamadım
 

ozgurhisir

Üye
Katılım
29 Eyl 2006
Mesajlar
10
Puanları
3
Yaş
34
36000/392 neden anlamadım
Selamlar üstad ölçümler og tarafından yapılıyor 36 kV. Röle üzerinde de 380-390v gerilim var o yüzden 36000/392 yaptık
 

saheser

Üye
Katılım
26 Ağu 2008
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
34
36000/100 olarak girmen gerekiyor.yani 360 olarak yazılacak
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
1,995
Puanları
1,005
Konum
BİTLİS
Selamlar üstadlar. İşyerimizde 630 KVA trafo var. Sistemi kompanze eden kondaş 15TCR Röle ve 1p3 50 şönt reaktör sürücüsü var. 12 kademe nin 3 kademesi monofaze diğer kademelerinde trifaze olarak tanıtıldı ve son 2 yıldır da sorunsuz çalışıyordu. Ancak geçenlerde 50/5 akım trafosu patlayınca röle de yandı. Arızalı Röle yerine 27TCR Röle bağlantısı yaptık. Akım trafosu oranını 10, gerilim trafosu oranını da 36000/392=91.83 olarak girdik. Ancak sistem şu an için %200 küsür endüktif ceza basıyor. Acaba nerde yanlış yapıyoruz. Yardımcı olabilir misiniz

Şimdi bazı konuları netleştirelim 36000/392 gerilim trafosu derken neyi kastediyorsunuz bu tip gerilim trafosu varsa role bunu destekliyor mu .Genelde og. referans li roleler gerimi trafonun Sekonder kısmından akım bilgisini og. Akım trafosunda alir ve buna göre reaktifi hesaplar ve burada trafonun bağlantı gurubu faz açıları ile ilgili rolede ayar yapılır.Mesela Dyn11 ise 330 derece gibi
 

ozgurhisir

Üye
Katılım
29 Eyl 2006
Mesajlar
10
Puanları
3
Yaş
34
Şimdi bazı konuları netleştirelim 36000/392 gerilim trafosu derken neyi kastediyorsunuz bu tip gerilim trafosu varsa role bunu destekliyor mu .Genelde og. referans li roleler gerimi trafonun Sekonder kısmından akım bilgisini og. Akım trafosunda alir ve buna göre reaktifi hesaplar ve burada trafonun bağlantı gurubu faz açıları ile ilgili rolede ayar yapılır.Mesela Dyn11 ise 330 derece gibi
Selamlar üstadım, sistemde elektrik sayacımız trafoda kayıplarını da hesaba alıyor o yüzden biz sistem ile birlikte trafo kayıplarını da kompanze etmeye çalışıyoruz. Kullandığımzı röle KONDAŞ Varkon 27TCR.
12 Kademe Kondansatör ve 3 kademe de monofaze şönt reaktör kullanıyoruz. Akım trafomuz OG referanslı 50/5 A dönüştürme oranına sahip OG Akım trafosu. Röle ayarları DYN11 e göre yapıldı. Sisteme tanıtım yapılırken kademe ayarı 12, akım trafosu oranı 10, gerilim trafosu oranı da 36kv/392 volt=91.83 olarak diriş yapıldı. (392V röle girişinde ölçülen voltaj değeri [bu değer yanlış girilmiş olabilir])
Varkon röle kompanzasyon hedefleri :
ilk gün kapasitif %1 olarak ayarlandı günlük alınan endüktif %142 kapasitif %5,62
Komp hedefi PF %1 olarak ayarlandı günlük alınan endüktif %371 kapasitif %0
Komp hedefi Trf Kaybı 10 KVA olarak ayarlandı günlük alınan endüktif %142 kapasitif %285
Komp hedefi Trf Kaybı 7 KVA olarak ayarlandı günlük alınan endüktif %0 kapasitif %265

Sistemde daha önce de aynı röle ve akım trafosu kullanılmış. Akım trafosu patladığı zaman röleyi de yakmış biz cihazları değiştirdik ama ayarlama konusunda sıkıntı yaşıyoruz sanırım. Gerilim trafosu oranı ile kompanzasyon hedefi konusunda hatalarımız ve eksikliklerimiz var diye düşünüyorum. Konuyla ilgili yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
1,995
Puanları
1,005
Konum
BİTLİS
Selamlar üstadım, sistemde elektrik sayacımız trafoda kayıplarını da hesaba alıyor o yüzden biz sistem ile birlikte trafo kayıplarını da kompanze etmeye çalışıyoruz. Kullandığımzı röle KONDAŞ Varkon 27TCR.
12 Kademe Kondansatör ve 3 kademe de monofaze şönt reaktör kullanıyoruz. Akım trafomuz OG referanslı 50/5 A dönüştürme oranına sahip OG Akım trafosu. Röle ayarları DYN11 e göre yapıldı. Sisteme tanıtım yapılırken kademe ayarı 12, akım trafosu oranı 10, gerilim trafosu oranı da 36kv/392 volt=91.83 olarak diriş yapıldı. (392V röle girişinde ölçülen voltaj değeri [bu değer yanlış girilmiş olabilir])
Varkon röle kompanzasyon hedefleri :
ilk gün kapasitif %1 olarak ayarlandı günlük alınan endüktif %142 kapasitif %5,62
Komp hedefi PF %1 olarak ayarlandı günlük alınan endüktif %371 kapasitif %0
Komp hedefi Trf Kaybı 10 KVA olarak ayarlandı günlük alınan endüktif %142 kapasitif %285
Komp hedefi Trf Kaybı 7 KVA olarak ayarlandı günlük alınan endüktif %0 kapasitif %265

Sistemde daha önce de aynı röle ve akım trafosu kullanılmış. Akım trafosu patladığı zaman röleyi de yakmış biz cihazları değiştirdik ama ayarlama konusunda sıkıntı yaşıyoruz sanırım. Gerilim trafosu oranı ile kompanzasyon hedefi konusunda hatalarımız ve eksikliklerimiz var diye düşünüyorum. Konuyla ilgili yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.

Şönt reaktör kullanmanızın amacı nedir ? Sisteminiz endüktiften ilerlerken neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorsunuz.Eğer reaktif yükünüz kapasitif ağırlıklı ise trafonun kayıp kaynaklanan endüktif reaktifi birbirini yok etmesi lazım çünkü trafo yüklendikçe endüktif reaktif artar.Piyasadaki og. referanlı röleler gerilim bilgisini a.g kısmından alıyor gerilim trafosu kullanmıyor.Varkon 15 TCR de böyle bağlantı şemasını incelediğimizde gerilim trafosu kullanılmıyor direk ag. kısmından bağlantı alıyor Varkon 27 TCR ile ilgili döküman bulamadım.Bu farklı bir markanın ürünü olmasın markası nedir 27 TCR isimli rölenin kondaşın sitesinde bu ürünle ilgili bir bilgi yok.

Trafo kaybını sabit kabul edemezsiniz.Bu yük arttıkça yaklaşık olarak %1-6 arası değişkendir.Bu nedenle sabit koyarsanız değişken yükte bu değer bazen eksik bazen fazla gelir ceza oranları tutturulamaz.Bence rölenin ayarları ile ilgili probleminiz var.

Bunlara ek olarak 50/5 akım trafosu yüksek çünkü tam yük nominal akımınız 12 amper dönüştürme oranı 10 yani 1,2 amper sekonder kısmından geçer.Yüksüz iken bı değer 0,12 olur.Buda akım trafosunun hata eşik değeri oranı olan 0,25 amperin altında kalır bundan dolayı yük düşük olduğunda kompanzasyon da ufak değerlerin algılanmasında hataya neden olabilir.Bununda ayrı olarak incelenmesi lazım verdiğiniz değerlerden trafo kaybı için ayarlanan değerin düşük yani yetersiz olduğunu anlıyoruz.Son taktığınız rölenin kullanım kitabını yüklerseniz daha detaylı yardımcı oluruz.
 
Son düzenleme:

ozgurhisir

Üye
Katılım
29 Eyl 2006
Mesajlar
10
Puanları
3
Yaş
34
Üstad 27 TCR rölenin kullanma klavuzu yok ancak o da varkon 15 TCR gibi çalışıyor. 24 kademe kapasitif 3 kademe endüktif yük sürücüsüne ait. Daha önce 15 TCR kullanıyorduk ancak işin aciliyetine binaen piyasadan 27 TCR röle temin edip bunun da 12+3 kontak uçlarını kullanıyoruz. Sistemi ilk kez kurmuyoruz daha önce kurulu olan ve halihazırda sorunsuz çalışan bir kompanzasyon rölemiz ve panomuz vardı. Ancak ürünleri yeniledikten sonra ayarları konusunda sorun yaşıyoruz.
Bağlantı ayarları kısmında;
Akım Trafosu oranını 50/5 =10 olarak
Gerilim Trafosun oranını 36000/392=91 küsür olarak giriyoruz.
Akım trafoları trafonun sekander kısmında ve
ALCE KAT 80/195-60 0,72/3 KV
50/5 oranında
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,338
Puanları
1,708
Konum
İstanbul
Akım trafoları sekonder kısımda 50 / 5 i açarmısınız ? Sekonder dediğiniz 1000 amper ! Pirimer 10 amp. civarı,
akım trafosu 10 / 5 olmalı değilmi ? Kaldıki,referansı OG den alıyorsanız,akım trafoları toroid tip olmalı.
 

Sponsor Bağlantı

Forum istatistikleri

Konular
103,773
Mesajlar
729,805
Kullanıcılar
386,273
Son üye
zuco97

Yeni konular

Üst