sigortalarda nötr kesilmiş fazlar direkt giderse olası tehlikeler

DGN FRT

Usta Üye
Katılım
21 May 2012
Mesajlar
931
Puanları
156
Yaş
39
Arkadaşlar . 6 daireli bir binada elektrik sayaçta faz kesilmiş fakat dairenin içindeki sigortalarda nötr kesilmiş ise olası tehlikeler nelerdir bahsedebilir misiniz daire girişindeki sigortalarda fazların kesilmesi şeklinde hemen düzeltilmesi gerekir mi yardımlarınız için teşekkürler
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
tehlike arz eder. sigortanın amacı aşırı akım yada kaçakta sistemdeki fazı keserek insanı yada sistemi korumaktır. varsayalım buzdolabında govdeye kaçak var. sigortan atmış ama halen gövdede faz var. bir temas ettın ve faz uzerınden tamamladı. ölüme kadar yolu var. ondan dolayı sigortandan faz dolaştır kardeşim. benim önerim bu...
 
daireniz monofaze baslemeliyse daire içerisindeki sigortalara faz yerine nötr girmişse daire içerisinden sigortayı kapattığınızda elinize kontrol kalemini aldığınızda bütün prizlerin her iki yuvasındada faz görürsünüz.nötrü kestiğiniz için faz nötr üzerindan dönüş yaparak tesisat içindeki bütün nötrlerde faz olur.bu çok tehlikeli bi durumdur.neden? çünkü tesisatta herhangi bir yerde nötr ve toprak birleştirilmişse bütün cihazların üzerinde faz olacaktır.işte kaçak akım rolelerini niçin takalım diyoruz bunun için tabiiki 3 fazlı bir tesisatsa durum daha vahim nötr kesildiğinde yıldız noktası bozulacağı için yanmadık cihazlarınıza şükretmekten başka çare kalmıyor tabiiki slm
 
daireniz monofaze baslemeliyse daire içerisindeki sigortalara faz yerine nötr girmişse daire içerisinden sigortayı kapattığınızda elinize kontrol kalemini aldığınızda bütün prizlerin her iki yuvasındada faz görürsünüz.nötrü kestiğiniz için faz nötr üzerindan dönüş yaparak tesisat içindeki bütün nötrlerde faz olur.bu çok tehlikeli bi durumdur.neden? çünkü tesisatta herhangi bir yerde nötr ve toprak birleştirilmişse bütün cihazların üzerinde faz olacaktır.işte kaçak akım rolelerini niçin takalım diyoruz bunun için tabiiki 3 fazlı bir tesisatsa durum daha vahim nötr kesildiğinde yıldız noktası bozulacağı için yanmadık cihazlarınıza şükretmekten başka çare kalmıyor tabiiki slm
REZİSTANS KARDEŞİM Allah razı olsun senden her türlü sorumuza cevap veriyosun saol varol. bu arada dediğin gibi binanada 3 faz var ve 6 dairedede elektrikçi aynı hatayı yapmış hepsinde nötr kesilmiş sadece sayaçlarda faz kesilmiş. peki bu binada sadece bir daireyi düzltsek diğer daireler bunu yapmazsa bize zararı olur mu
 
binanızda yapılması gerkenler 1/ ana sayaç panosuna 300ma k.ar daire sigorta kutularına 30ma k.a.rolesi 2/ tüm dairelerin sigortalarına faz girmesi (nötr bazı dairelerde değiştirilmezse nötrlerin jesilmesi durumunda 3 faz yıldız noktası bozulacağından tüm bina ve daireler etkilenecektir)3/topraklama kontrolü (sigortalar tüm dairelerde düzelttikten sonra bir seri lambayla tüm dairelerin prizleri gezilecek seri lambanın bi ucu faza diğer ucu toprağa değdirelecek ve 30 ma k.a.rolesinin attığı görülecek atmayan prizlerin topraklamalarına bakılacak çalışır vaziyete getirilecek)4/ ana sayaç panosundaki ana besleme ve baralardan sayaçlara galan bütün nötrler iyice sıkılacak. ondan sonra rahatlıkla kullanabilirsiniz.slm
 
binanızda yapılması gerkenler 1/ ana sayaç panosuna 300ma k.ar daire sigorta kutularına 30ma k.a.rolesi 2/ tüm dairelerin sigortalarına faz girmesi (nötr bazı dairelerde değiştirilmezse nötrlerin jesilmesi durumunda 3 faz yıldız noktası bozulacağından tüm bina ve daireler etkilenecektir)3/topraklama kontrolü (sigortalar tüm dairelerde düzelttikten sonra bir seri lambayla tüm dairelerin prizleri gezilecek seri lambanın bi ucu faza diğer ucu toprağa değdirelecek ve 30 ma k.a.rolesinin attığı görülecek atmayan prizlerin topraklamalarına bakılacak çalışır vaziyete getirilecek)4/ ana sayaç panosundaki ana besleme ve baralardan sayaçlara galan bütün nötrler iyice sıkılacak. ondan sonra rahatlıkla kullanabilirsiniz.slm

Çok teşekkür ederim Allah razı olsun
 
artı ilave olarak önemli bir ayrıntıyı unutmuşum sigortalara fazı verdiğinizde faz ve nötr yer değişeceğinden dolayıprizleri tek tek kontrol edin çünkü böyle bi hata yapan birisi prizlerdede nötr ve toprağa karıştırmış olabilir karışıksa toprakta faz olur. o yüzden tek tek prizleri kontrol edin. slm
 
binanızda yapılması gerkenler 1/ ana sayaç panosuna 300ma k.ar daire sigorta kutularına 30ma k.a.rolesi 2/ tüm dairelerin sigortalarına faz girmesi (nötr bazı dairelerde değiştirilmezse nötrlerin jesilmesi durumunda 3 faz yıldız noktası bozulacağından tüm bina ve daireler etkilenecektir)3/topraklama kontrolü (sigortalar tüm dairelerde düzelttikten sonra bir seri lambayla tüm dairelerin prizleri gezilecek seri lambanın bi ucu faza diğer ucu toprağa değdirelecek ve 30 ma k.a.rolesinin attığı görülecek atmayan prizlerin topraklamalarına bakılacak çalışır vaziyete getirilecek)4/ ana sayaç panosundaki ana besleme ve baralardan sayaçlara galan bütün nötrler iyice sıkılacak. ondan sonra rahatlıkla kullanabilirsiniz.slm

Allah razı olsun teşejkkürler yardımların için
 