Sigorta seçimi

Katılım
20 Ağu 2019
Mesajlar
23
Puanları
1
Yaş
27
58839



RESİMDEKİ VERİLERE GÖRE SOL TARAFTAKİ SİGORTA VE K.A.K DEĞERİ NASIL HESAPLANIYOR
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kurulu güce göre talep güç bulunur. Talep güce göre tablo besleme kablosu belirlenir.
Besleme kablosuna uygun sigorta değeri tayin edilir.
Kak zaten 30 mA olmalı ama dayanacağı akım için acaba 40 A mi seçilmeliydi.. diğer arkadaşların yorumunu alalım..
 
prizlere 16 amper siğorta
aydınlatma 6 amper siğorta

7272 watt / 210 volt = 34.62
7272 watt / 220 volt = 33.05
7272 watt / 220 volt = 31.61

40 amper siğorta b tipi , 40 amper kaçak akım rölesi ( hayat )
 
prizlere 16A demişsiniz birkac proje inceledim genelinde de 16a konulmuş.Ama biz onu akıma göre yapmıyormuyuz.Mesela llinyemde 5 tane priz var her biri 300W'den. burada akım 300*5/220=6.81 çıkıyor.Buraya 10A koymam gerekmiyormu? Ve 220'ye bölmüşsünüz oradan 3 faz geçmiyormu ? bu yuzden de 380'e bölmemiz gerekmiyormu
 
Son düzenleme:
prizlere 16A demişsiniz birkac proje inceledim genelinde de 16a konulmuş.Ama biz onu akıma göre yapmıyormuyuz.Mesela llinyemde 5 tane priz var her biri 300W'den. burada akım 300*5/220=6.81 çıkıyor.Buraya 10A koymam gerekmiyormu?

yukarıdaki çizimde 2100 watt demişsiniz .
300 watt bir priz dememişsiniz ( açıklama yok )

300 watt x 7 priz = 2100 watt
diğer
300 watt x 5 priz = 1500 watt
2100 - 1500 = 600 fazlalık dağılımı ?
priz 420 watt kadar çıkabilir ( kullanılan cihaz ) ?

linye 5 adet prizi desteklemiyor mu ?
linye 1 adet / sorti 5 adet
yoksa
5 adet priz 5 adet linye ? ( 5 adet siğorta demek )
hangisi ?

prizler 5 adet mi ? 7 adet mi ?

300 watt cihaz sabit cihaz mı ?
ileride watt artışı var mı ? ( ısıtıcı veya diğer cihaz kullanımı ) watt yükselmesi .

priz 1500 watt
biraz üstü 1800 watt kadar cihaz kullanacaksanız ise ( toplam cihazlar )
300*5/220=6.81 1 adet 10 amper b tipi siğorta olur .
1800 watt / 220 volt = 8,18 amper ( üst sınır diyelim )

o zaman aydınlatmalarda sabit 360 watt ( aydınlatma ürünü ) ise 2 amper b tipi siğorta kullanın 360 / 220 = 1.63 amper

bende yazıya ek yaptım !!!

prizlere 16A demişsiniz birkac proje inceledim genelinde de 16a konulmuş.Ama biz onu akıma göre yapmıyormuyuz.Mesela llinyemde 5 tane priz var her biri 300W'den. burada akım 300*5/220=6.81 çıkıyor.Buraya 10A koymam gerekmiyormu?

yazıya ek yapılmış tarafınızdan güzel yapmışsınız .
çünkü yukarıdaki projede 4x32 amper 30 mA kaçak akım rölesi +3x 32 amper trifaze siğorta konulmuş şimdi dikkatimi çekti uyarın için teşekkürler .

prizlere 16A demişsiniz birkac proje inceledim genelinde de 16a konulmuş.Ama biz onu akıma göre yapmıyormuyuz.Mesela llinyemde 5 tane priz var her biri 300W'den. burada akım 300*5/220=6.81 çıkıyor.Buraya 10A koymam gerekmiyormu? Ve 220'ye bölmüşsünüz oradan 3 faz geçmiyormu ? bu yuzden de 380'e bölmemiz gerekmiyormu

faz dağılımı ? demek istediniz herhalde !!!

kolay gelsin . sağlıcakla kalın .
 
Son düzenleme:

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,171
Mesajlar
915,631
Kullanıcılar
449,936
Son üye
AsilOzgenc

Yeni konular

Geri
Üst