Sigorta değiştirmek

baris312

Üye
Katılım
22 Şub 2021
Mesajlar
37
Puanları
1
Yaş
32
Merhaba arkadaşımın evine Baymak BT7000 şofbeni bağlamak istiyorum.Evin hattını kontrol ettiğimde öğrendiklerim daha önce şofben mevcutmuş ve onun bağlı olduğu hatta 25a sigorta takılıymış ve şimdiye kadar hiç sigorta attırmamış. Benim bağlamak istediğim şofben 3. kademede 7000w güç çekeceğinden 32a sigorta ile değişimini düşünüyorum.Beraberinde evin ana sigortasıda 25a sigortaymış onuda yükseltmek istiyorum.Fakat 2 sigorta değiştirmeye karar verdiğim için önceden şofbenin hattına 32a takarım ana sigortayıda 40 a yaparım diye düşündüm ve siparişini verdim ama ana sigorta 1 faz 1 nötr kesmeli sigortaymış.Ben tek faz kesmeli b tipi 40a sigorta almıştım.Bunu o sigorta yerine bağlasam nötr hattınıda klemens türü birşey ile bağlasam sıkıntı çıkarır mı?
 

Ekli dosyalar

  • 20221113_225758.jpg
    20221113_225758.jpg
    72.2 KB · Görüntüleme: 21
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sigorta değiştirmeden şofbeni bu şekilde deneyin, atma olmuyorsa devam edersiniz. Aynı anda başka yüksek güç çeken cihaz kullanmayın. Kolon hattınız 4mm2 ise ve boru içinden gidiyorsa 25 amperden daha büyük sigorta takmanızı önermem. Hele hele 40 amperi aklınızdan bile geçirmeyin derim. Önce kablo kesitlerinizi bir tespit edin.

Şofben hattı tesisat içinde gidiyorsa 4'lük olması gerekir, sıva üstünden panoya kadar çekildiyse 2.5'luk kurtarır.
Daha önceki şofbende 7000 watt gücündedir zaten. Sigortanın atmamasının sebebi yüklenildiğinde gerilim düşümü olması, kablo kesitinin ince olması, trafoya olan uzaklık vs. bu yüzden çekilen akımda düşüyor. O yüzden sigorta arttırmadan deneyin diyorum.

Mesela vidyoda şofben 1. kademe 3330w 2. kademe 4950w 3. kademe 6540w çekiyor.
3. kademede 3330+4950=8280w çekmesi gerekirken, gerilim iyice düştüğü için 6540w güç çekilebiliyor, buda 28,43 amper yapar.
Sigorta açma eğrisi 25A x1,13=28,25 amper yapar sigorta 1 saat açma yapmaz.

 
Son düzenleme:

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,658
Kullanıcılar
449,940
Son üye
yavuzturan

Yeni konular

Geri
Üst