Merhaba arkadaşlar, fabrikamızda bulunan bir hidrolik motor panosunda 3 fazın izlediği yol şu şekilde;

(R-S-T)-------->Sigorta------->Soft starter------->Termik Röle------>Motor

Termik röle atmadığı halde sigorta atıyor. Bunu gün içinde birkaç kez tekrarlıyor. Sebebi ne olabilir. Fikirlerinizi paylaşırsanız sevinirim, iyi çalışmalar dilerim. Hidrolik sistemin zorlanmasından dolayı aşırı akım yüklenmesi oluşuyor ve sigorta atıyor bunu biliyorum ama asıl soru termik röle atmadan neden sigorta atıyor?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Merhaba arkadaşlar, fabrikamızda bulunan bir hidrolik motor panosunda 3 fazın izlediği yol şu şekilde;

(R-S-T)-------->Sigorta------->Soft starter------->Termik Röle------>Motor

Termik röle atmadığı halde sigorta atıyor. Bunu gün içinde birkaç kez tekrarlıyor. Sebebi ne olabilir. Fikirlerinizi paylaşırsanız sevinirim, iyi çalışmalar dilerim. Hidrolik sistemin zorlanmasından dolayı aşırı akım yüklenmesi oluşuyor ve sigorta atıyor bunu biliyorum ama asıl soru termik röle atmadan neden sigorta atıyor?
Termik sağlam mı, termik ayarı doğru değerde mi... Sigorta özellik yitiminde yüke binince devre dışı kalabiliyor. Bunlarda sorun yoksa sigorta starter arası kabloda sıyrık vs var mı bakılmalı. Hiçbirinde sorun yoksa starter sorunlu denilebilir.
 
Sigorta 80A, motor 55Amper. Termikte 55 Ampere ayarlı. 1 yıldır sıkıntısız çalışıyordu son 1 haftadır bu sorun oluştu. Kablolarda herhangi bir sıyrık vs göremedim. Kısa devre kontrolü yaptığımdada herşey normal göründü. Sigortayı yine 80Amper başka bir sigorta ile değiştirdim, şuan için bir problem görünmüyor. İlgilendiğiniz için teşekkür ederim sağolun.
 
Sorunu gidermişsiniz ama merak ettim. Kullandığınız sigortanın açma eğrisinin tipi neydi ?
 

Arıza durumu anı tüm ölçümler + amper ölçümleri
ve tüm ürünlerin giriş ve çıkışlarından arızaya çözümlemek açısından .
yapılmalıdır . kayıtlara işlenmelidir .

80 amper siğortayı ölçüm + arıza nedeni olarak kabul edebilirsiniz ama ( zaten siğorta atıyor )

İşin derinine inmek gerek .
Siğorta durup dururken bozulmaz . ( nedensiz olmaz )
Çıkan siğortayı incelediniz mi ? ( fiziksel + test )

Sigortayı yine 80Amper başka bir sigorta ile değiştirdim

Şimdi tüm ürünlerin giriş ve çıkışından ölçümler yaptınız mı ?
Sistemin işlemesi ölçüm yapmamak gerekli değil anlamına gelmez .
İlerisi için referans olur veya diğer olarak çözümleme oluşturur .

(R-S-T)-------->Sigorta------->Soft starter------->Termik Röle------>Motor
ne gibi ürünler kullanmış iseniz .
Tüm ürünlerin ölçümleri + datalarını kayıtlara yazmanız +ürün ayarlarını + arıza defteri düzenlemeniz . diğer !!! ( siğorta değişti arıza hikayesi ve siğorta dataları yenisi ve çıkan vs gibi diğer bilgiler .

Kolay Gelsin .
 
Arıza durumu anı tüm ölçümler + amper ölçümleri
ve tüm ürünlerin giriş ve çıkışlarından arızaya çözümlemek açısından .
yapılmalıdır . kayıtlara işlenmelidir .

80 amper siğortayı ölçüm + arıza nedeni olarak kabul edebilirsiniz ama ( zaten siğorta atıyor )

İşin derinine inmek gerek .
Siğorta durup dururken bozulmaz . ( nedensiz olmaz )
Çıkan siğortayı incelediniz mi ? ( fiziksel + test )

Sigortayı yine 80Amper başka bir sigorta ile değiştirdim

Şimdi tüm ürünlerin giriş ve çıkışından ölçümler yaptınız mı ?
Sistemin işlemesi ölçüm yapmamak gerekli değil anlamına gelmez .
İlerisi için referans olur veya diğer olarak çözümleme oluşturur .

(R-S-T)-------->Sigorta------->Soft starter------->Termik Röle------>Motor
ne gibi ürünler kullanmış iseniz .
Tüm ürünlerin ölçümleri + datalarını kayıtlara yazmanız +ürün ayarlarını + arıza defteri düzenlemeniz . diğer !!! ( siğorta değişti arıza hikayesi ve siğorta dataları yenisi ve çıkan vs gibi diğer bilgiler .

Kolay Gelsin .
Verdiğiniz yanlış bir bilgiyi düzelteyim.
Evet sigorta durup dururken bozulur (Nedensiz de olur.) Hem mekaniksel hem elektriksel ömürleri vardır bazen durup dururken erkenden de bozulabilir. Bir çok kez yaşadım bunu.
 
Son düzenleme:
Verdiğiniz yanlış bir bilgiyi düzelteyim.
Evet sigorta durup dururken bozulur. Hem mekaniksel hem elektriksel ömürleri vardır bazen durup dururken erkenden de bozulabilir. Bir çok kez yaşadım bunu.

bozulabilir doğrudur . = ( ölü diyelim )
( her ürün cansız ve canlı ölümsüz yoktur . )

ne zaman takılmış , siğorta her atması kaydedilmiş mi niye attığı ölçümler ( kayııt defterine )
çıkan ürün testi + vidalama yerleri vs gibi .

bu olaydan ( arızadan ) sonuç çıkarmak .
1 - süresi dolan ürün değişimi
2 - kontaklar yıprandı ( kaç defa atmış ) = amperden - kısa devreden vs gibi .
3 - vidaları iyi sıkmak
4 - vs gibi . ( diğer tüm ürünlerde kapsamda geçerli )

benim söylemek isteğim , biraz abartı düşünmek .
sebebi siğorta bozukmuş deyip geçmemek .

kolay gelsin . sağlıcakla kalın
 