Sigorta atması

semih07.

Üye
Katılım
13 Kas 2016
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
28
Merhaba. Evde şohben kullanıldığı zaman 20 dakikadan sonra sigorta attırıyor. Ama atan sigorta şohbenin sigortası değil, buzdolabı ve derin dondurucunun bağlı olduğu linyenin sigortası atıyor. Şohbenin sigortası 40 amper, buzdolabı ve derin dondurucunun bağlı olduğu sigorta 20 amper. Ev tek fazla besleniyor. Sorun nedir acaba?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
ne zaman başladı 20 amper siğortanın atması .
yeni şohben taktırdınız sonra siğorta atmaya mı başladı ?
evet ise
kablo kesiti düşük geliyordur ısınıp atmış olabilir .

40 amper siğorta nerede ? şohbenin yanında mı ?
 
Son düzenleme:
Sigortalar yanlış bağlanmış olabilir.Atıyor dediğiniz sigorta ana sigorta gibi düşünülmüş olabilir.Şohben de-
diğiniz,ani su ısıtıcısı ise o sebep oluyordur.
sağolun
ne zaman başladı 20 amper siğortanın atması .
yeni şohben taktırdınız sonra siğorta atmaya mı başladı ?
evet ise
kablo kesiti düşük geliyordur ısınıp atmış olabilir .

40 amper siğorta nerede ? şohbenin yanında mı ?
4 5 aydır böyle. şohbenin yanında var 40 amperlik. ayrıca bir de sigorta kutusunda var 40 amperlik. zaten ikisi de atmıyor. buzdolabınınkini attırıyor nasıl oluyorsa
 
20 amperlik siğorta değerini kaybetmiş olabilir ( bozulmuş )
siğorta klemensi ( vidasında ) kablo bağlantılarında ve kablo eki bağlantılarında gevşeklik olabilir .
faz , nötr kablosunda sıkıntı olabilir .
ölçüler yapılması vs gibi .
 
Sohben, 3. kademede 30 amper ceker, sıgortanın bır gecıklemı acma egrısı vardır, kısa devrede hemen acar, asırı yukun yuzdesıne göre gecıkmelı acar, <havalar soguyunca sohbeni 3. kademede calıstırmaya baslamıs olabilirsiniz.
 
Sohben, 3. kademede 30 amper ceker, sıgortanın bır gecıklemı acma egrısı vardır, kısa devrede hemen acar, asırı yukun yuzdesıne göre gecıkmelı acar, <havalar soguyunca sohbeni 3. kademede calıstırmaya baslamıs olabilirsiniz.
evet tabi dediğiniz gibi kışın 3. kademede çalışıyor. Fakat kendi sigortası değil de buzdolabının sigortası atması garip geldi bana
20 amperlik siğorta değerini kaybetmiş olabilir ( bozulmuş )
siğorta klemensi ( vidasında ) kablo bağlantılarında ve kablo eki bağlantılarında gevşeklik olabilir .
faz , nötr kablosunda sıkıntı olabilir .
ölçüler yapılması vs gibi .
teşekkür ederim bir daha bakıcam dediklerinize göre
 
Merhaba. Evde şohben kullanıldığı zaman 20 dakikadan sonra sigorta attırıyor. Ama atan sigorta şohbenin sigortası değil, buzdolabı ve derin dondurucunun bağlı olduğu linyenin sigortası atıyor. Şohbenin sigortası 40 amper, buzdolabı ve derin dondurucunun bağlı olduğu sigorta 20 amper. Ev tek fazla besleniyor. Sorun nedir acaba?


Evdeki hatlarda dengesiz yüklenme varsa ve tek faz üzerinden besleniyorsa tali kol akımları toplam kol akımlarını aşıyor olabilir bu durumda ana sigorta nın atması doğaldır.Aşağıdaki resimdeki gibi

AKIM.jpg
 

Forum istatistikleri

Konular
127,950
Mesajlar
913,864
Kullanıcılar
449,599
Son üye
Gksn

Yeni konular

Geri
Üst