Bulent1977
Üye
- Katılım
- 12 Haz 2018
- Mesajlar
- 50
- Puanları
- 1
- Yaş
- 47
26 a devamlı akımda 32 a b tipi kullanıyorum herhangi bir sorun yaşamadım voltaj en düşük 210 a düşütüğü zamanki akım. Yeni ekleyeceğim makina ile maksimum 28-29 amper daimi akım olacak. 32 ampere yaklaşacağı için 32 amper sigortasına yakın değer olacağı için atarmı veya ısınma vs olurmu 40a sigorta ile değiştireyimmi yoksa 32a ile devammı edeyimmi. Tecrübeli arkadaşların yorumlarını bekliyorum. Kablolardan yana sıkıntı yok daireye kadar 10 luk kablo monofaze sistem daire içi 2.5 luk her kablo maksimum 10a paylaştırım.