Sigma 18000 İnv. Klima E3 Arıza Kodu

coolastra

Üye
Katılım
25 Eki 2009
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
34
Merhaba arkadaşlar forumda araştırmama göre Sigma klima arıza kodları sadece Ahmet YT isimli arkadaşta var bende forumu fazla kullanmayı bilmediğim için özelden yazamadım eğer kendisi görür ve Kodları paylaşırsa sevinirim.Başka bilen arkadaşlarda varsa paylşımlarını bekliyorum.Şimdiden teşekkürler
 
Konu Sah
C

coolastra

Üye
Katılım
25 Eki 2009
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
34
Kmsede yokmu arıza kodları acaba
 

ahmet yt

Üye
Katılım
8 Şub 2010
Mesajlar
54
Puanları
3
Konum
Ankara Yenimahalle
kusura bakma yeni gordum e3 arizasi disunite fanini kontrol et calisiyormu power modul arizasidir fazla isinmis olabilir fan kondanseri ayni zamanda modulu sogutur
 
Son düzenleme:
Konu Sah
C

coolastra

Üye
Katılım
25 Eki 2009
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
34
e17 arızasının ne olduğunu öğrenebilirmiyim sanırım power modul arızası modülün tamir şansı yokmu acaba?
 

ahmet yt

Üye
Katılım
8 Şub 2010
Mesajlar
54
Puanları
3
Konum
Ankara Yenimahalle
evet e 17kesinliklepower modul tamiri yok ancak sonucta inverter modulu entegre neredeyse hic zarar gormez iyibir elektironikci yapabilir biz daha hic tamir ettirmedik yenisiile degistiriyoruz orjinal hic degistirilmemis modullerin uzerinde ayrica zift var onun icin kontrolu zor diyer markalarda genellikle direncler arizalaniyor istersen kontrol ettir
 
Konu Sah
C

coolastra

Üye
Katılım
25 Eki 2009
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
34
Ahmet bey işin açıkcası bende klimacıyım ama bu güne kadar inverterli klima arızası hiç yapmamıştım onun için power modülü söktüm hatta üstündeki zifti bile temizledim işin aslı elektronik bilgim yeterli sayılır ama sanırım bir elektronikçinin kontrol etmesi daha iyi olur. Ben yeni kartın siparişini verdim zaten ama bu işler kurcalaya kurcalaya öğreniliyor. siz daha iyi bilirsiniz sanırım artık yeni modüllerde bu arıza pek fazla olmuyormuş.
 

ahmet yt

Üye
Katılım
8 Şub 2010
Mesajlar
54
Puanları
3
Konum
Ankara Yenimahalle
orjinal modul degistirildikten sonra tekrar ayni arizayi gorteren cikmadi yeni modulu takarken dikkat edin soketlerin yerleri degisiktir tamamen ayni modul gelmez uzerindeki kodlara gore takmaniz gerekiyor kolay gelsin
 

aRSIZ__

Üye
Katılım
11 Haz 2010
Mesajlar
96
Puanları
3
Yaş
35
şef arıza kodu var paylaşabilirmisin sigmaları bulmak zor ;)
 
Katılım
20 Tem 2018
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
36
orjinal modul degistirildikten sonra tekrar ayni arizayi gorteren cikmadi yeni modulu takarken dikkat edin soketlerin yerleri degisiktir tamamen ayni modul gelmez uzerindeki kodlara gore takmaniz gerekiyor kolay gelsin
AHMET BEY BU MODULU SİZDEN TEMİN İMKANIMIZ VARMI AYNI SIKINTIYI BENDE YAŞIYORUM
 

Sponsor Bağlantı

Forum istatistikleri

Konular
105,045
Mesajlar
739,657
Kullanıcılar
390,514
Son üye
aspendosgonzales

Yeni konular