Kürleme fırınımızda 4 adet taze hava fanı var. Platform hareketine göre fanlar 4 bölge arasında geçiş yapıyor. İlk start anında platformun olduğu bölge 49 Hz , diğer bölgeler 25 Hz de çalışıyor. Örnek 1. bölgeden 2. bölgeye geçerken, 1. bölge 25 Hz e düşerken 2. bölge 25 Hz den 49 Hz e çıkıyor. Kabin basıncından dolayı bu yukarı ivmelenme zamanını arttırmam gerek. Bunu hangi parametreden ayar yapmamız lazım? Ya da nasıl bir yol izlemem lazım yardımcı olur musunuz. Saygılar.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İNVERTERİ HAGİ ŞARTLARDA ÇALIŞTIRIYORSUN ONU BİLEMİYORUM
49 Hz ÇALIŞMA KOMUTU NEREDEN VERİLİYOR 25 HZ KOMUTU NEREDEN VERİLİYOR
ÖRNEK 25HZ KOMUTUNU LOJİK 1DEN
49 HZ KOMUTUNU LOJİK 2DEN VERDİK
25HZDEN 49HZ ÇIKMA SÜRESİYLE
49 HZ DEN 25 HZ DÜŞME SÜRESİ FARKLI OLSUNMU İSTİYORSUN
 
49 Hz den 25 Hz e düşme süresi önemli değil aslında. Düşme sabit kalabilir. Ama 25 Hz den 49 Hz e yükselme süresini uzatmak istiyorum.Şu an 4-5 saniyede çıkıyor. onu 15-20 saniye yapmam gerek.
 
BU İŞİ ŞU ŞEKİLDE YAPABİLİRİZ
DİNPUT 1 İLERİ ÇALIŞTIRMA YANİ 701:1 OLACAK

1080 MİN HZ 25
BU ŞEKİLDE İNPUT 1 AKTİF OLUNCA 1120:5SN. RAMPA KALKIŞ SÜRESİ KADAR ZAMANDA 25HZ OLUR
25HZ DEN 49HZ FARKLI RAMPA SÜRESİ VEREBİLMEK İÇİN
49HZ SABİT HIZ OLARAK PROGRAMLAYACAĞIZ
702:10 OLACAK JOG SAĞA DÖN
1057: JOG ENABLE :3
1058:JOG FREKANS:49Hz
1060:JOG RAMPA KALKIŞ SÜRESİNİ GİR
1061:JOG RAMPA DURUŞ SÜRESİNİ GİR
BÖYLECE 0HZ DEN 25HZ YE 1121 DE OLAN SÜREDE YÜKSELECEK
İNPUT 2 AKTİF OLUNCA JOG SAĞ DÖNECEK
JOG FREKANSI OLAN 1058 NEYE AYARLIYSA O HZ DE ÇALIŞACAK
SİZİN İÇİN ASIL ÖNEMLİ OLAN MESELE.
BU SEFER İNVERTER 1121 DEKİ SÜREYİ DEĞİLDE 1060 JOG RAMPA SÜRESİNDEKİ GİRİLEN DEĞERİ
REFERANS KABUL EDEÇEK
ÇÜNKÜ CİHAZ JOG MODUNDA JOG RAMPASINI KULLANIR
HAYIRLI ÇALIŞMALAR
 
P1055[0...2] BI: Enable JOG right
P1056[0...2] BI: Enable JOG left
1057 PARAMETRESİNİN YANINDA JOG SAĞA ve JOG SOLA GÖNEBİLİR PARAMETRELERİNİDE AKTİF ETMEN GEREKEBİLİR
 
BU İŞİ ŞU ŞEKİLDE YAPABİLİRİZ
DİNPUT 1 İLERİ ÇALIŞTIRMA YANİ 701:1 OLACAK

1080 MİN HZ 25
BU ŞEKİLDE İNPUT 1 AKTİF OLUNCA 1120:5SN. RAMPA KALKIŞ SÜRESİ KADAR ZAMANDA 25HZ OLUR
25HZ DEN 49HZ FARKLI RAMPA SÜRESİ VEREBİLMEK İÇİN
49HZ SABİT HIZ OLARAK PROGRAMLAYACAĞIZ
702:10 OLACAK JOG SAĞA DÖN
1057: JOG ENABLE :3
1058:JOG FREKANS:49Hz
1060:JOG RAMPA KALKIŞ SÜRESİNİ GİR
1061:JOG RAMPA DURUŞ SÜRESİNİ GİR
BÖYLECE 0HZ DEN 25HZ YE 1121 DE OLAN SÜREDE YÜKSELECEK
İNPUT 2 AKTİF OLUNCA JOG SAĞ DÖNECEK
JOG FREKANSI OLAN 1058 NEYE AYARLIYSA O HZ DE ÇALIŞACAK
SİZİN İÇİN ASIL ÖNEMLİ OLAN MESELE.
BU SEFER İNVERTER 1121 DEKİ SÜREYİ DEĞİLDE 1060 JOG RAMPA SÜRESİNDEKİ GİRİLEN DEĞERİ
REFERANS KABUL EDEÇEK
ÇÜNKÜ CİHAZ JOG MODUNDA JOG RAMPASINI KULLANIR
HAYIRLI ÇALIŞMALAR
Çok teşekkür ederim. En kısa zamanda deneyip sonucu bildiririm.
 