siemens s7-300 profibus slave haberleşme hatası hakkında soru

imales

Üye
Katılım
3 Kas 2016
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
47
Merhabalar
görselde de göründüğü üzere hata almaktayım fakat EM277(4) TE Bir sıkıntıyla karşılaştım varolan panodan karşılık gelen kartı yada cihazı bulamamaktayım bu sanal bir yapımıdır yoksa tam olarak ne işe yarar ve neyi temsil eder birde varolan sıkıntıyı nasıl çözebilirim şimdiden teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20170404_113436.jpg
    IMG_20170404_113436.jpg
    243.1 KB · Görüntüleme: 101
  • IMG_20170404_113336.jpg
    IMG_20170404_113336.jpg
    213.5 KB · Görüntüleme: 93
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Linkteki modüle benzer bir modül yok panodaki plc ve diğer modüller vipa dir
IMG_20170224_180113.jpg
 
online hardware configrasyona göre 2 tane var o modülden profibus kablosunu takip et bence olması gerek gibi görünüyor. Birinin profibus adresi 4 diğeri 5
 
Bu hata fiziksel mi yoksa yazılımsal mı
Profibus bağlantısını yeniden yüklesem sorun düzelir mi
 
fiziksel bir hata modül not available diyor diyor gönderdiğin ilk fotoda.
 
Gecenin bu saatinde bana cevap yazıp ilgilendiğimiz için çok teşekkür ederim ustam inşaallah yarın sizin söylediklerimizin deneyecegim hayırlı geceler
 
rica ederim.
 
online hardware configrasyona göre 2 tane var o modülden profibus kablosunu takip et bence olması gerek gibi görünüyor. Birinin profibus adresi 4 diğeri 5
Dediginizi yaptım eşit marka tumba kantar panosunun içinde buldum yardımlarınız için teşekkür ederim
 

Forum istatistikleri

Konular
128,118
Mesajlar
915,146
Kullanıcılar
449,822
Son üye
hamidettin

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst