Arkadaşlar merhaba

s7300 plcde pıd komutunun geri besleme girişi konusunda biraz takıldım.Bu konuda beni biraz bigilendirebilirseniz sevinirim.Pıd komutunda geri besleme girişi pv_in den mi yoksa pv_per den mi girmem gerekiyor.
 
Merhaba,

PV_IN girişini kullanacaksanız REAL tipte bir değişkeniniz olması gerekir. PV_PER girişini kullanacaksanız da WORD tipinde bir değişkeniniz olmalı.
Bunların ne demek olduğunu şöyle örnekleyelim:
Eğer siz sıvı seviyesi için PID çalıştırıyorsanız, seviye bilgisini analog inputtan alıp SCALE ederek bir REAL değişken elde edersiniz. Bu REAL değişkeni FB41 bloğundaki PV_IN girişine bağlarsınız.
Eğer seviye bilgisini hiç SCALE etmeden doğrudan analog inputtan alacaksanız (örn PIW240 vb. adresler) PV_PER girişini kullanırsınız.
 
titus bey değerli cevaplarınız için çok teşekkür ederim.
 
pv_in kullanıyordum ama pv_per ide merak ediyordum, iyi oldu, sağolasın hocam :)
 