siemens mm440 ve pc

murata41

Üye
Katılım
9 Nis 2009
Mesajlar
195
Puanları
1
siemens mm440 inverterlere pc(drive monitor veya başka bir program) ile bağlanıp parametre kontrol ve değişikliği yapılabiliyormu?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
evet drive monitor programı ile parametre değişikliği yapabilirsin.
 
evet simotion scout veya starter proğramıyla atabilirsiniz
 
siemens mm 440 modeline ait bağlantı kablosunu nasıl yapabilirim ,bağlantı şemasını paylaşabilirmisiniz?
 
BOP la bir kısım parametreleri değiştirmende mümkün en zahmetsizi ve kolayı dirive monitor parametleri bilgisayar ortamında görmek daha kolay.
 
evet bop panele takılan önünde 9 pin bağlantı soketi olan bir modül var.
 
Verilen tüm bilgiler için arkadaşlar teşekkür ederim .Starter programı freware bir programmı ve scout programı ile mm440 parametre atılabilmesi gerçekten ilginç.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,956
Mesajlar
913,902
Kullanıcılar
449,606
Son üye
rasit.

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst