inverter start alıyor dönmeye başlıyor fakat stop aldıktan sonra hala dönmeye devam edior (ağır devirde ).ayrıca u-v-w uçlarında elektrik kalıyor.sorun sizce neler olabilir.Teşekkürler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Selamlar. Dönmeye devam eden motor sanırım. Duruş rampa değeriniz (P1121) nedir? Eğer duruş rampa değeriniz yüksekse motora stop verildikten sonra rampa fonksiyon generatörünün işlemi bitene kadar motor dönmeye devam eder. Eğer rampa değeriniz küçük yine de motor dönmeye devam ediyorsa, fan gibi uygulamalarda bu olabilir. Mekaniğin ataleti sebebiyle motor dönüyor ve gerilim üretiyor olabilir. Bu koşulları kontrol etmenizde fayda var. İyi çalışmalar.
 
Motorun duruş rampa değerinden olabilir (P1121)
Stop yaptığınız zaman ani duruş isterseniz aşağıdaki parametreleri ayarlamanız yeterli.
P1121:0
P1230:3 (0-4000) (frenleme süresi)