Siemens aircond ariza

ELNUR

Paylaşımcı üye
Katılım
28 Nis 2011
Mesajlar
1,208
Puanları
131
Yaş
35
Konum
Zaqatala
Selam arkadaslar S1ZDI18202/02 modelli aircond du elektriye kosduqda TIMER ledi yanik OPERASION tusu yanib sonuyor bu neyin arizasi ola bilir.Uzakdan kumandadan hic bir sinyal getmiyor.Airconda hicbir islem yapmiyor.Ancaq o dediyim ledler yanib sonuyor.Yardimlariniz icin simdiden tewekkurler ediyorum
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Selam Elnur,
bahsettiğin klimanın ana kart ve sensör resimlerini yollayabilirmisin?Çok eski modelse kart bulamama riski var ona göre sana malzeme önereceğim.

kolay gelsin
 
Selamlar tesekkurler Abim.Resmleri maile atdim.
 
Abim bu ariza ana kartin arizasimi?
 
Dış ünitede buzlanma yaptığından dolayı kenidini ısıtıyor sonra tekrar çalışmaya başlar.Hava çok soğuk oldugu zaman yapar genelde arızası yok yinede bakmak lazım
 
Abim ne buzlamasi ya isidan dayanamiyoruz.
 
Selamlar,
Elnur resimleri aldım.
1-sensörlerini kontrol et.
2-ana kartta soğuk lehim olabilir.

bunlar normalse ana karttaki işlemci entegre arızalıdır.kartı araştırdım yok yada o model tanınmıyor.ancak tüm klimalara uyarlanabilinen klima kontrol kartı elimde var.yardımcı olurum.

iyi çalışmalar
 
Selam Sezer abim.
Dediklerini yoklayib yazarim
 