siemens 3ta22 kontaktör

Katılım
19 Mar 2008
Mesajlar
47
Puanları
1
Yaş
39
merhaba arkadaşlar bugün bir pano inceledim ve eski bir pano. siemens 3 ta 22 10-oa kontaktör var. bu kontaktör rezistansları besliyor. malumunuz siemens bu tip kontaktörleri kaldırdı. bende bu eski tip kontaktörü değiştirmek istiyorum. fakat kontaktörün gücünü göremedim. fiziki şartlardan dolayı mümkün olmadı. bu kontaktörün gücünü nasıl bulabiliriz? elinde katalok veya bilgisi olan var mı? teşekkürler.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Ekteki kontaktör tablosunu inceleyiniz
 

Ekli dosyalar

  • Kontaktör seçim tablosu.rar
    4 KB · Görüntüleme: 135
3 tf 46 ile degıstırırsen sorun yaşamazsın
katalog yok ama 3 tf 46 tolerans lı bır secım olabılır
 
3TA22-10 OAM Üst Kapağı bakalit gri renklidir ve 15 kW 32 A dir.
3TA22-8UM Üst Kapağı seramik sarı renklidir ve 22 kW 40 A dir.
 
yüksek sıcaklık kontrolünde kullanacaksanız ssr röleleri tavsiye ederim
 

Forum istatistikleri

Konular
127,956
Mesajlar
913,902
Kullanıcılar
449,606
Son üye
rasit.

Yeni konular

Geri
Üst