SICAKLIK HESAPLAMA

Pekk vat yazmiyormu ustunde

Uretici firmanin etiketi varsa ustunde orda wati yazar birde kac derecede kalmasini istiyorsunuz
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
yok üzerinde watt yazmıyor Yavuz bey derecesi ise seçimli olacak yani farklı derecelerde çalıştırma imkanımız olması gerekiyor
 
Resiztansin kablolarina olcu aletinin omaj bolumu ile olcun bunun icin kablolari kilemensinden sokup oyle olcmeniz gerekiyor cikan degeri soylerseniz kac wat oldugunu bulabiliriz ona gorede bk hessp yapabiliriz
 
1.4 ohm Yavuz bey
 
Döner bir mekanizma üzerinde Yavuz bey sabitleme imkanım yok maalesef birde bulunduğu yerin sıcaklığı anlık(saatlik) bir şekilde değişebiliyor. yani telimin üzerindeki sıcaklık verdiğim enerjiye göre farklı sıcaklık değerleri verebiliyor farklı zamanlarda
Doner mekanizmada kablo baglantilari nasil yapildiysa ayni sekilde termokopil baglantilarinida yapmaniz gerekiyor bozuk para buyuklugunde cok mini termokopiller mevcut olmuyorsa infaret kizil otesi sicaklik olcer cihaz almaniz gerekiyorki cok pahali oldugu kanaatindeyim o sekildede cozebilirsiniz verdiginiz bilgiler ile resiztansin wat bilgisi dogru cikmiyor bir diger cok ucuz yontem ise resiztansi kontrol eden kontaktore bir flasor role baglayarak ac kapa mantigi ile kontrol edilebilir role cok sik ac kapa yaparsa isi artar seyrek ac kapa yaparsa isi azalir
 
Şuan makinamızı dediğiniz gibi ssr ile kontrol ediyoruz puls kontrolü yapıyoruz zamana bağlı olarak ama ortam sıcaklığına bağlı olarak yerine göre zamanı artırmamız veya azaltmamız gerekiyor el ile buda sistemde sağlıklı bir kontrol olmuyor.bir termokupl ile çözülecek gibi duruyor İlgiliniz için teşekkür ederim Yavuz bey...
 
R
Şuan makinamızı dediğiniz gibi ssr ile kontrol ediyoruz puls kontrolü yapıyoruz zamana bağlı olarak ama ortam sıcaklığına bağlı olarak yerine göre zamanı artırmamız veya azaltmamız gerekiyor el ile buda sistemde sağlıklı bir kontrol olmuyor.bir termokupl ile çözülecek gibi duruyor İlgiliniz için teşekkür ederim Yavuz bey...
bisey deyil
 
Resiztansin kablolarina olcu aletinin omaj bolumu ile olcun bunun icin kablolari kilemensinden sokup oyle olcmeniz gerekiyor cikan degeri soylerseniz kac wat oldugunu bulabiliriz ona gorede bk hessp yapabiliriz
Yavuz Bey dün ki ölçüm yaptığım cihaz bozukmuş k.bakmayın ohm değerimiz 3.5 civarı çıkıyor
 