SFC1 Bloğu ile Tarih Zaman Ayarı

yavuzz

Üye
Katılım
14 Eyl 2007
Mesajlar
483
Puanları
1
Sfc1 bloğu ile bilgisayarın tarih zaman ayarını plcden okumak istiyorum fakat yıl 17 olarak gözüküyor bir türlü başaradım gerekli datablok oluşturmama rağmen ne saat ne tarih bilgisyarla uyuşuyor cpu saat zaman ayarında ise PG/PC Connection kısmını bir türlü kaldıramıyorum
not: plc olmadan sadece Variable table altında değerleri okumak istiyorum
 

Ekli dosyalar

  • kony.JPG
    kony.JPG
    24 KB · Görüntüleme: 186
  • kony1.JPG
    kony1.JPG
    79 KB · Görüntüleme: 108
Son düzenleme:
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Sorun aktif bir şekilde devam etmektedir :)
 
vat tablosunda verileri desimal değilde hex olarak izlerlesiz doğru değerleri görürsünüz. yani sfc1 in yazdığı değerler hex.dir.
 
Panelde gösterecekseni Hex formatında göstericeksiniz. Zaten 17 decimal 11 hexdecimala denk düser.
 
datetime 8bayt zerimde oturur her baytta bir değer vardır.
L DB40.DBB0
BTI
T MW10
değer bcd kodunda gelir yukarıdki kodla int çevirebilirsin
 
Yavuz bey decimal i hex e çevirerek mi sorunu çözdünüz?
 

Forum istatistikleri

Konular
128,135
Mesajlar
915,326
Kullanıcılar
449,856
Son üye
teslasarmali

Yeni konular

Geri
Üst