Arkadaşlar araştırdım ama bu konu daha önce konuşulduysa bulamadım.
Server odası panosu tasarlanırken kabin başı standart bir değer var mı? (Sigorta seçimi olarak. Kaç Amper olmalı?)
Panoyu tasarlarken nelere dikkat etmeliyim?
Şimdiden teşekkürler.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
server odasının panosu nasıl tasarlanır öncelikle server odasının panosu ups den beslenir kaç linye kullanacaksın onu belirtirsen kaç amp tmş ve kaç adet kaçak akım ve sigorta kullanman gerektigini yazabilirdik normalde 7 prize kadar bir adet 16 A sigorta kullanabilirsin ama ben yaptıgım server odasında 4 adet prizi bir sigortadan besledim bladeler ve switcler görünenden daha fazla akım çekiyor kliması içinde şebekeden bir linye çıkarmayı unutma.
 