1.butona basıldığında 1,3,5 nolu makina çalışacak
2.butona basıldığında 2,4 nolu makina çalışacak
3.butona basıldığında 1 ile 2 nolu makinalar 5 sn aralıklarla çalışacak
bunu lader diyagramında gerçekleştirebilimisiniz saygıdeğer arkadaşlarım
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
peki mesela 1.butondan sonra 2. buton basılınca 1.butonla çalışanlar stop edecekmi starttamı kalacak? ve diğeri içinde aynımı
 
1 butona bastığında 1,3,5 çalışıcak 2.butona bastığında 2,4 çalışacak 3.butona bastığında 1,2 nolu makinalar 5 sn aralıklarla çalışacak yani 1 nolu makina 5 saniye 2 nolu makina 5 sn çalışacak

yani 1 .butona bastığında çalışacak sonra kendimiz kapatacaz 2.butona basacaz bundan sonrası anlamışındır sanırım
 
evet anladım sağol baya açıklayıcı olmuş
 
hemen yapabilirmisin arkadaşım yarına kadar lazım olacakta
 
neyle yapmayı düşünüyorsun plc (hangi marka) mi klasik kumandamı
 
İstediğin gibi olmuştur herhalde (S7-300 ile yapıldı)
 

Ekli dosyalar

  • devlerin.rar
    19.1 KB · Görüntüleme: 0
s7-200 üzerinde yapabilirmisin arkadaşım yinede saol bunu söylemeyi unuttum
 
arkadaş s7-200 programını çalıştır. örnekte verdiğim programı s7-200 de tekrar yaz. timerlar ondelay timer. çalışması gerekir.
 