Schneider Sepam Haberleşme

cakir

Üye
Katılım
24 Tem 2007
Mesajlar
78
Puanları
1
Yaş
39
merhaba schneider marka sepam ile modbus protokolüyle haberleşebiliyorum. Fakat register adreslerini de doğru girmeme rağmen okudum akım degerlerı yanlıs olarak gelıyor. Sizce neden olabılır?
 
merhabalar,
Sepamların bazı modelleri real ve integer olarak farklı iki değeri farklı modbus adreslerinden veriyordu. İlk olarak data tipinizin doğru modbus registerı ile ilişkilendirildiğinden emin olmanızı öneririm. Ayrıca örnekleme değerine de dikkat etmelisiniz akımlarda 0.1A olarak modbustan okuma yapılıyordu. Dolayısıyla anlık değer ile modbustan okunan değerin farklı olması normal olabilir.

Sepam modeli hakkında daha detaylı bilgi verebilirseniz, daha fazla yardımcı olmaya çalışabiliriz size.
http://www.designers.schneider-electric.ru/Attachments/ed/use_main/sepam80_manual_communication_modbus.pdf.pdf
bu adresteki belge de belki yardımcı olabilir size.
 
schneider marka T20 serisi sepam kullaniyorum.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,952
Mesajlar
913,885
Kullanıcılar
449,600
Son üye
psychedelic

Yeni konular

Geri
Üst