Şalter transfer sistemlerinde faz koruma kullanmak çok sağlıklı olmuyor. Onun yerine schneider abb sieemens in özel transfer ünitelerini kullanmak daha iyi. Faz korumanın sakıncalı tarafı gerilim düşük olduğu zaman şalteri OFF yapıyor ama jeneratör çalışmaya bilir.Jeneratör refaransının bir fazını R1 den geçirirseniz bu sorunu çözersiniz. yada jeneratör remote start olmalı.örneğin: FKR 210 V da şalteri OFF yapar ama jeneratör 200 V da start alır.
Ayrıca çiziminiz güzel olmuş. Elinize sağlık