merhaba arkadaşlar;

bu schneider magelşis gto serisi (özellikle gtohmi 5310) serisi touch paneller modbus rtu üzerinden haberleşirken her zaman modbus master olarak mı çalışırlar?

teşekkürler...
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Aşağıda ki şekilde slave çalıştırılabilir.
Vijeo designer'da ilk olarak I/O managerdan New driver Insert yapın.
Çıkan seçeneklerden Manufacture = Schneider Electric Industries SAS olsun.
Driver seçeneğinden Modbus Slave seçin. Equipment = Modbus Slave (RTU) olur.
OK deyin.
Bu şekilde bir haberleşme birimi oluşur.
ModbusSlaveRTU08(COM1) çıkar. Bunu sağ tıklayıp Configurasyonu seçin.
COM1 i COM2 yapın.
Haberleşme parametrelerini ve SLAVE adresini girin.
OK dediğinizde ekran Slave olarak çalışmaya başlar.
Değişkenlerinizin ScanGroup seçeneğini bu birime getirin.
Bu şekilde çalışır.
 
merhaba;

yazdıklarınızı denediğimizde olmuyor. Touch paneli test etmek için bir de aynı hatta paralel olaral enerji analizörü bağladık. Belirttiğiniz ayarları analizör için yaptık ve çalıştı. Fakat DCSle habeleşmedi. DCS her zaman master. Bu touch panel de hep master oluyor sanırım. Şimdi çözüm olarak araya bir PLc koyup PLCyi touch panelin slavei ve DCSin de slavei yapacağız. PLC üzerinden touch panelle haberleşeceğiz; yapabilirsek!!!

Başka bir yöntem bulunursa iyi olur.

teşekkürler...
 
Yukarıda yazdığım şekilde Twido plc master, ekran slave olarak çalıştı.
PLC Programla ekranı sorguluyor. İstediği adresi okuyor ve istediği adrese yazabiliyor.
Kablo bağlantılarınızı d+ ve d- değiştirip deneme yaptınız mı?
Ayrıca haberleşme parametrelerinizi tekrar kontrol edin.
Teamviewer 6 varsa ekranı programladığınız bilgisayarda.
ID ve passwordu verirseniz ekran haberleşme konfigürasyonunu kontrol edebilirim.
Yada ekran görüntülerini yollayın bir kontrol edeyim.
 