Schneider electric sm6-36 YG HÜCRESİ

Katılım
31 Ara 2018
Mesajlar
161
Puanları
1
Yaş
28
ARKADAŞLAR BİR FABRİKADA YG İŞLETME SORUMLULUĞU GÖREVİ YAPCAM BU YG HÜCREYİ KULLANAN DENEYİMLİ ARKADAŞLAR VARSA.MANEVRA SIRASI NEDİR NASIL YAPILIR YARDIMCI OLURSA SEVİNİRİM.
AYRIYETTEN GEÇEN SEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ OLCANI YAZMIŞ GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMAMIZI İSTEMİŞ NELER YAPMALIYIM
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
- İlk olarak,kesici açılır,
-İkinci olarak,ayırıcı açılır,
-Topraklama ayırıcısı kapanır.
Enerjilenirken,tersi işlem yapılır.
Topraklamayı yapmadan,girilecek hücrenin
kapısı açılamaz.Kapıyı açmak için,iki elle,ka-
pı yukarı doğru kaldırılır.
Kesinti süresince Bakım yapılmıyacaksa,bir
sigara dolanıp ;) giriş hücresi üzerinde bulunan sinyal lambalarının yanması bekle-
nir.
Gerekli tedbirden kasıt,jeneratör varsa,onun
çalışıyor olduğunu kontrol ederseniz iyi olur
demek.
ÖNEMLİ NOT : GİRİŞ GÖZÜNÜ HİÇBİR ZA-
MAN TOPRAKLAMAYACAKSINIZ!
 
Son düzenleme:
- İlk olarak,kesici açılır,
-İkinci olarak,ayırıcı açılır,
-Topraklama ayırıcısı kapanır.
Enerjilenirken,tersi işlem yapılır.
Topraklamayı yapmadan,girilecek hücrenin
kapısı açılamaz.Kapıyı açmak için,iki elle,ka-
pı yukarı doğru kaldırılır.
Kesinti süresince bakım yapılmıyacaksa,bir
sigara dolanıp ;) giriş hücresi üzerinde bulunan sinyal lambalarının yanması bekle-
nir.
Gerekli tedbirden kasıt,jeneratör varsa,onun
çalışıyor olduğunu kontrol ederseniz iyi olur
demek.
ÖNEMLİ NOT : GİRİŞ GÖZÜNÜ HİÇBİR ZA-
MAN TOPRAKLAMAYACAKSINIZ!
öncelikle çevap verdiniz için çok teşekkür ederim . Bu elektrik kesintisinde jeneratörümüz zarar görmesin diye nasıl önlem almalıyız. Birde giriş gözü dediniz Sedaş’tan elektriği aldınız yg kısmı herhalde topraklamıcaksınız demişsiniz ama zaten TEDAŞ’la görüşüp elektriği kestirmem gerekmiyormu bakımdan önce.
C
 
Eğer giriş gözünüzden önce eleltriği kesebi-
leceğiniz başka ayırıcı yoksa,TEDAŞ tan
elektriğin kesildiği garantisi alınmadan giriş
gözünde topraklama yapılması halinde,TE-
DAŞ elektrik verilmesi halinde sistem kısa-
devreye girer.Beslemeniz müstakil ise,TE-
DAŞ la koordineli olarak giriş gözünde top-
raklama ( o gözde bakım için olabilir ) yapa-
bilirsiniz.Giriş gözündeki ayırıc/kesici açıl-
dıktan sonra ( topraklama yapmamak şar-
tiyle ) diğer gözlerin hepsinde topraklama
yapabilirsiniz.
Jeneratör devresi,elektrik ve mekanik kilit
tesisatı ile emniyete alınmış olmalıdır.Bu
emniyetler yok ise,elektriğin kesildiğinden
emin olduktan sonra manuel pozisyonda
devreye alabilirsiniz.Mazot durumunu göz-
den geçiriniz.
 
Eğer giriş gözünüzden önce eleltriği kesebi-
leceğiniz başka ayırıcı yoksa,TEDAŞ tan
elektriğin kesildiği garantisi alınmadan giriş
gözünde topraklama yapılması halinde,TE-
DAŞ elektrik verilmesi halinde sistem kısa-
devreye girer.Beslemeniz müstakil ise,TE-
DAŞ la koordineli olarak giriş gözünde top-
raklama ( o gözde bakım için olabilir ) yapa-
bilirsiniz.Giriş gözündeki ayırıc/kesici açıl-
dıktan sonra ( topraklama yapmamak şar-
tiyle ) diğer gözlerin hepsinde topraklama
yapabilirsiniz.
Jeneratör devresi,elektrik ve mekanik kilit
tesisatı ile emniyete alınmış olmalıdır.Bu
emniyetler yok ise,elektriğin kesildiğinden
emin olduktan sonra manuel pozisyonda
devreye alabilirsiniz.Mazot durumunu göz-
den geçiriniz.
Beslemeniz müstakil ise,TE-
DAŞ la koordineli olarak giriş gözünde top-
raklama ( o gözde bakım için olabilir ) yapa-
bilirsiniz.Giriş gözündeki ayırıc/kesici açıl-
dıktan sonra ( topraklama yapmamak şar-
tiyle ) diğer gözlerin hepsinde topraklama
yapabilirsiniz. bu kısmı tam anlıyamadım hocam topraklama yapmazsak kapaklar nasıl açılcak yada bir tehlikeli durum yaratmış olmucazmı *
 
Giriş gözünü topraklarsanız,TEDAŞ enerji
verdiğinde,besleme devresini kısadevre yap-
mış olursunuz ve açmaya ( asgariden ! ) se-
bet olursunuz.Giriş gözünün kapağını açma
gibi bir zorunluluğunuz yoksa,sadece kesici-
yi / ayırıcıyı açmanız yeterlidir.Diğer çıkışla-
rın tamamını ( ölçü varsa hariç ) topraklayıp
kapakları açabilirsiniz.Hücreleriniz çok eski
değilse,hücre bakımına ihtiyaç yoktur.Sade-
ce trafo bakımı yapmayı düşünüyorsanız,o
gözü tarif ettiğim şekilde enerjisiz bırakıp
topraklama yapmanız yeterli.Trafo bakımı
için,enerjiyi kesip topraklama yapmanız ça-
lışacakların emniyeti yönünden ZORUNLU-
DUR.
 
Giriş gözünü topraklarsanız,TEDAŞ enerji
verdiğinde,besleme devresini kısadevre yap-
mış olursunuz ve açmaya ( asgariden ! ) se-
bet olursunuz.Giriş gözünün kapağını açma
gibi bir zorunluluğunuz yoksa,sadece kesici-
yi / ayırıcıyı açmanız yeterlidir.Diğer çıkışla-
rın tamamını ( ölçü varsa hariç ) topraklayıp
kapakları açabilirsiniz.Hücreleriniz çok eski
değilse,hücre bakımına ihtiyaç yoktur.Sade-
ce trafo bakımı yapmayı düşünüyorsanız,o
gözü tarif ettiğim şekilde enerjisiz bırakıp
topraklama yapmanız yeterli.Trafo bakımı
için,enerjiyi kesip topraklama yapmanız ça-
lışacakların emniyeti yönünden ZORUNLU-
DUR.
Trafo 2012 yılında değişmiş metal muhafazalı model schinerderın sm6-36 modeli. Birde 1 aylık, 3 aylık ve yıllık bakımlar nasıl yapılmalı. Önceden müşavirlikten yapılıyordu aylık bakımlarda gözle bakıp geçiyolardı. Yani hangi durumlarda enerji kestirip bakım yapmalıyım. Birde bakım dışardan yaptırsak sadece 1 yıllığı olur mu? Topraklama ölçümlerini ben yapabilirmiyim yada onun içinde emonun topraklama eğitiminimi almalıyız? Çok soru sordum ama ilk defa yapçağım için sizin gibi bilgili bu işin içindeki kişilerin yardımına ihtiyaçım var.Şimdiden verdiniz tüm cevaplar için teşekkür ederim.
 
-Schneider hücreler çok muhafazalıdır.Ortam
çok kötü değilse ve zorunluluk yoksa 3-5 yıl
kapak açıp temizlik yapmaya ihtiyaç olmaz.
Ancak,işletmenin uygun zamanlarında ku-
manda ve sekonder koruma ( varsa ) testle-
rini yapmakta yarar var,
-Yıldabir,trafo bakımı ( OG-AG izolatör temiz-
liği ve bukoz/temperatür alarm/açma testle-
ri ) yapmakta yarar var,
-Göz kontrolları aydabir yapılmalı.Sinyal ve
koruma sistemlerinin aktif olduğundan emin
olunmalı.Sekonder koruma ve trafo koruma-
larının aktif olduğu mutlaka kontrol edilme-
li,
-Hernekadar,topraklama ölçüm raporu tanzi-
mi için EMO dan sertifika gerekiyorsada,si-
zin yaptığınız ölçümlerde geçerlidir,
-İşletme sorumlusunun görevi AG şalter üs-
tünde bitiyor olsada,gözünüze çarpan aksak-
lıkları işletme sahibine bildirmek vicdani so-
rumluluktur.
-Heray yapmanız gereken kontrollarda ( uya-
nıklar,bu süreyi 3 ay olarak yutturmaya çalı-
şırlar ),sayaç endekslerini tesbit ederek,kom-
panzasyon konusunda bir olumsuzluk ! var
ise,bu hususu,kontrol formuna yazarak ve
işletme sorumlusunu uyarmak zorundasınız.
Sizden önceki takiplerde,gözden kaçmış !
önemli olumsuzluklar olabilir.Bunların gide-
rilmesini raporlayıp sonuçlandırmak zorun-
dasınız.(eksik Parafudr,sorunlu seksiyoner,
sorunu sigorta,çalışmayan mekanizmalar
vs. )
Şimdilik bu kadar.
 
-Schneider hücreler çok muhafazalıdır.Ortam
çok kötü değilse ve zorunluluk yoksa 3-5 yıl
kapak açıp temizlik yapmaya ihtiyaç olmaz.
Ancak,işletmenin uygun zamanlarında ku-
manda ve sekonder koruma ( varsa ) testle-
rini yapmakta yarar var,
-Yıldabir,trafo bakımı ( OG-AG izolatör temiz-
liği ve bukoz/temperatür alarm/açma testle-
ri ) yapmakta yarar var,
-Göz kontrolları aydabir yapılmalı.Sinyal ve
koruma sistemlerinin aktif olduğundan emin
olunmalı.Sekonder koruma ve trafo koruma-
larının aktif olduğu mutlaka kontrol edilme-
li,
-Hernekadar,topraklama ölçüm raporu tanzi-
mi için EMO dan sertifika gerekiyorsada,si-
zin yaptığınız ölçümlerde geçerlidir,
-İşletme sorumlusunun görevi AG şalter üs-
tünde bitiyor olsada,gözünüze çarpan aksak-
lıkları işletme sahibine bildirmek vicdani so-
rumluluktur.
-Heray yapmanız gereken kontrollarda ( uya-
nıklar,bu süreyi 3 ay olarak yutturmaya çalı-
şırlar ),sayaç endekslerini tesbit ederek,kom-
panzasyon konusunda bir olumsuzluk ! var
ise,bu hususu,kontrol formuna yazarak ve
işletme sorumlusunu uyarmak zorundasınız.
Sizden önceki takiplerde,gözden kaçmış !
önemli olumsuzluklar olabilir.Bunların gide-
rilmesini raporlayıp sonuçlandırmak zorun-
dasınız.(eksik parafudr,sorunlu seksiyoner,
sorunu sigorta,çalışmayan mekanizmalar
vs. )
Şimdilik bu kadar.
Valla çok teşekkür ederim sıkıntı yaşadımda size yazarbilirmiyim acaba?
 
Burada,başkalarının görüşlerindende yarar-
lanma şansımız olur.
 

Forum istatistikleri