Sayaçlar Neye Göre Belirlenir?

abdulhey

Üye
Katılım
10 Mar 2008
Mesajlar
87
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar 70 kw lık bir kurulu güçte kaçlık sayaç kullanırız,neye göre belirleriz.ve ana pano içerisindemi bulunur.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sayaç ve akım trafosu seçimi

SAYAÇ SEÇİMİ

9 KW 'a kadar 3x10 A elektronik sayaç
9,5 - 30 KW arası 3x20 Kombi Sayaç
33 KW 'dan yukarı X-5 Kombi Sayaç

AKIM TRAFOSU SEÇİMİ

33-37 KW güçlerde 60/5 A 0,5 Klas
38-46 KW güçlerde 75/5 A 0,5 Klas
47-62 KW güçlerde 100/5 A 0,5 Klas
63-78 KW güçlerde 125/5 A 0,5 Klas
79-93 KW güçlerde 150/5 A 0,5 Klas
94-125 KW güçlerde 200/5 A 0,5 Klas
126-156 KW güçlerde 250/5 A 0,5 Klas
157-187 KW güçlerde 300/5 A 0,5 Klas
188-250 KW güçlerde 400/5 A 0,5 Klas
251-312 KW güçlerde 500/5 A 0,5 Klas
313-375 KW güçlerde 600/5 A 0,5 Klas
376-468 KW güçlerde 750/5 A 0,5 Klas
469-500 KW güçlerde 800/5 A 0,5 Klas

Alıntıdır.

 
yanlış bilmiyorsam 9 kW'dan sonrası trifaze abone veriliyordu. forumdan arkadaşlar bu konuda yazmışlardı
bi arat istersen
 
bu kombili sayaç ile elektronik sayaç arasındaki fark nedir?
 
bu kombili sayaç ile elektronik sayaç arasındaki fark nedir?

elektronik sayaç bildiğimiz dijital sayaç'tır.
kombi sayaç ise İçerisinde Aktif, Kapasitif, Endüktif v.s. bir sürü ölçümü tek başına yapan cihazdır.
(eskiden her ölçüm için ayrı sayaç vardı bunu kaldırdılar)
 
iç tesisat yönetmeliğine göre 9kw a kadar monofaze 9 kw tan sonra trifaze olarak uygulanıyor slm
 
bizdeki tedaş 5kw dan sonrası için trifaze sayaç istiyor
ayrıca 50kw dan sonra x5 istiyor.
 
bizdeki tedaş 5kw dan sonrası için trifaze sayaç istiyor
ayrıca 50kw dan sonra x5 istiyor.
sizin tedaş yönetmeliklere uymuyor abone istemezse bu duruma itiraz edebilir yönetmelikte olmayan bir şeyi kimsa yaptırım olarak kullanamaz. ama abone kendi istiyorsa o zaman sorun yok. trifaze her zaman daha sağlıklıdır. slm
 