akım trafosunun dönüştürme oranı=ATO= primer/sekonder, 100/5 A 80/5 gibi
Gerçek Sayaç Değeri=ATO*Sayaçtan okunan değer,
Eğer sayaç gerilim trafosu üzerinden gerilimini alıyorsa; aynı şekilde bu değer gerilim trafosu dönüştürme oranıyla(GTO) çarpılmalıdır.
Örnek-1: ATO=80/5=16 olsun.
sayaçtan okunan=30 olsun
Gerçek değer=480 kW olur.
Örnek-2: ATO:500/5 olsun. ATO=100
GTO:10500/100 olsun. GTO=105
Sayaçtan okunan=20 olsun.
Bu durumda gerçek değer=100*105*20=210.000 kw
Saygılarımla...