Sayaç OG Aşırı kapasitif ceza geldi 100 /176

Çınar33

Üye
Katılım
10 Mar 2020
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
34
İşletmemizde ilk bu sorunu yaşadım 1 ay
İşletme kapalı kaldı çalışan mak.yok
Her hangi bir kontaktör yapışık değil Sabitte kapali devrede değil
Faturada reaktif 1 ,kapasitif 180
Şu an 3x400 kW Panolarının sabit ve kompanzasyon sigortaları enerjisiz

Xlp akım trafolarını da kontrol ettim. Buna nasıl düşürebilirim
Bu şekilde çalışarak ne kadar süre içinde tüketim ve kapasite değerleri nolur ?
şönt reaktörü yok işletmede
 

Ekli dosyalar

  • 6E4DA0CB-18E8-40E1-BAA0-E5AA89BF0D78.png
    6E4DA0CB-18E8-40E1-BAA0-E5AA89BF0D78.png
    1.2 MB · Görüntüleme: 21
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
İşletmemizde ilk bu sorunu yaşadım 1 ay
İşletme kapalı kaldı çalışan mak.yok
Her hangi bir kontaktör yapışık değil Sabitte kapali devrede değil
Faturada reaktif 1 ,kapasitif 180
Şu an 3x400 kW Panolarının sabit ve kompanzasyon sigortaları enerjisiz

Xlp akım trafolarını da kontrol ettim. Buna nasıl düşürebilirim
Bu şekilde çalışarak ne kadar süre içinde tüketim ve kapasite değerleri nolur ?
şönt reaktörü yok işletmede

Tesisin ölçümü yüksek gerilim tarafında mı ? xlp kablo mesafesi ne kadar ? Yüzde kaç oranında ceza geliyor röleden bahsetmiyorum sayaç değerleri nasıl ?
 
Sayaç OG Köşk ten okunuyor akım trafoları kontrol edildi köşk çıkış
xlp 200 Mt çıkış sonrası 3x400 kW trafo
 
Kablo kaclik 95 lik mi?
 
200 metre mesafede 120 lik kablo yaklaşık 10 kvar civarı kapasitif etki yapar .Buna göre a.g kısmından şönt reaktörlü sistem kurmanız lazım
 
Zaten faturalandırıldı. Ri %6. Rc %176 cezaya sebep ne
Ve bu şekilde 19 günlük gelecek olan faturalandırma günüm var bu süreçte napmalıyım başka teşekkürler
 
şönt reaktör lu sistem kurmaktan başka çareniz yok.Epdk yönetmeliği gereği yilda 1 defaya mahsus ceza iptali yapabilirsiniz bunun için ilgili dağıtım şirketine başvuru yapmanız lazım.Sistemi kurmassaniz sürekli ceza yemeye devam edersiniz
 
Teşekkürler. Kapasitif grupları kaparım 700kw da bi kaç gün yükte tüketim göstersem düşüremez miyim ri %6
 

Forum istatistikleri

Konular
128,161
Mesajlar
915,574
Kullanıcılar
449,919
Son üye
Serdar.59

Yeni konular

Geri
Üst