S.a plc de sayıcı kullanmadan ileri geri sayıcı mantıgını yazmaya calışıyorum böyle birşey yapan var sa veya move komutuna kontak bilgisini nasıl vere bileceğimi bilen varsa yardımcı olabılırmı. (sımatıc kulanıyorum)
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Merhaba Oktayyerginn
Aşağıda simatic manager programında yapılmış basit bir yukarı sayıcı var i0.0 her sinyal geldiğinde mw100 değeri bir artar mw100 =10 olursa sayıcı tekrar sıfırlar ve anlık olarak q0.0 çıkış verdirir istersen set komutu kullanımq0.0 daimi çıkış ver dirisiniz, ADD komutu yerine SUB çıkarma kullanırsanız aşağı sayıcı elde edersiniz başlangıç için fikir verebilir.

Kolay Gelsin
 

Ekli dosyalar

  • sayıcı.PNG
    sayıcı.PNG
    11.5 KB · Görüntüleme: 27
Arttırma ve azaltma komutlarını da kullanabilirsiniz.
 
Ya da STL de şöyle yazabilirsiniz:
A i0.0
FP m0.0
L mw100
L 1
+L
T mw100

i0.0 her yükselen kenarında mw100 içeriği 1 artar. Aşağı doğru saydırmak için +L yerine -L yazacaksınız.
 
Ya da STL de şöyle yazabilirsiniz:
A i0.0
FP m0.0
L mw100
L 1
+L
T mw100

i0.0 her yükselen kenarında mw100 içeriği 1 artar. Aşağı doğru saydırmak için +L yerine -L yazacaksınız.
Sayın İbora +L yerine +I veya +R olması gerek değil mi.
Kolay Gelsin
 