Merhaba Arkadaşlar Elımde S7200 CPU 212 PLC var sorum şu:5 sanıye içinde I0.0 girişine kac defa basıldığını belirleyip q0.0 cıkısındakı lambayı 1 sn aralıkla flaş edıcem sorunum şu I0.0 çıkışına kac defa basıldığını nasıl bılıcem? Counter bu işi çözmez cunku bunla sadece PV e atanan değer ıle eşitlenen değer aynı olduğunda sadece lojik 1 cıkışı verir bana kaç defa basıldığının değeri lazım.:confused::confused:
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
sayıcının anlık değerini move komutuyla bir v hafıza alanına taşıyarak anlık değerini öğrenemebilirsin. yani Mesala C0 sayıcısının o anki değeri move komutu ile vw0 alanına taşımalısın. sayıcılar 16 bit lik olduğu için 16 bitlik bir alana taşıma işi yapmalısın. vwo alanındaki değerinide azaltma komutu ile çıkışa aktarabilirsin.
 