SAUTER MARKA OTOMASYON SİSTEMİNDE SET AYARI

rcp_k

Üye
Katılım
5 Kas 2010
Mesajlar
23
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba SAUTER marka otomasyon sisteminde kazan sıcaklığını ayarlamak için istenilen kazan SET sıcaklık değerini kaydemiyorum.

Ayrıntılılı olarak söylersem otomasyonda SET ısısı 41 derecede kalan kazan sıcaklık değerini 70 veya 80 derecelere ayarlasak dahi belirli bir süre sonra eski 41 sıcaklığında kalıyor.İstenilen sıcaklık değerlerini SET nasıl kayderiz.Bilgisi olan varmıdır?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
sistem 2400mü 3600mü? sorun programla ilgilide olabilir, haberleşmeyle veya plcylede olabilir. aynı plcde başka set değeri veya kumanda işlemi doğru olarak çalışıyor mu? sorun yenimi başladı öncedende böylemiydi? bu konuda servis almak isterseniz bana kişisel bilgilerimden maille ulaşabilirsiniz.
 
İlginiz icin tesekkurler sorunu sabah bır az kurcalayınca çözdum temp menusünden save yapınca halloldu 4 gun ugrastırmıştı ama.
 