Merhaba arkadaşlar. Osb içerisinde 2 adet lisanslı santral bulunmakta 1 tanesi 12MW diğeri 10MW ortalama iki santral sürekli 18MW civarı bi elektrik verişleri var şebekeye, osb içerisi Şebeke gerilimi 31,5kV, OSB dağıtımdan bağlı bi OSB direk 10km hattan 31,5kV geliyor. Osbnin hafta içi ve mesai saatlerinde çekişi 4-6MW(18MW dağıtıma gömülü 18+4=22MW) gece çalışan firma sayısı az olduğu için şebeke veriş pozisyonuna geçiyor(-4,-6MW). Şimdi problem şu üstatlar gündüz santraller devredeyken 31,5-32kV aralığında olan gerilim geceleri ve hafta sonları 32,6-33kV civarlarına çıkıyor. Bu sorunu nasıl çözebiliriz?
Firmaların sayaç gerilim değerlerinden bara gerilimlerine baktığımda 59-60V görüyorum stepup trafo çıkış kademelerinden şüphelendim ama sorun yok gibi duruyor? Üstat ve uzman arkadaşlardan yardım bekliyorum teşekkürler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
böyle saçma bişi hiç duymadım tamamen mantığa aykırı bu dediğiniz şey . eğer öle bişi oluyorsa bu sizin yük paylaştırıcıların çalışmıyor olması lazım bu durumda sisteme kvar basmanız lazım . neticede alternatörününüzün bir voltaj regulatörü var buda onu ayalıyor . bu 1 . hafta sonları çıkan gerilim sizin gerilimiz değil şebekenin gerilimi. dolayısıyla senkron olduğu için kvar paylaşımından dolayı kendini şebekeye ayarlıyor . mesele şebeke alış veriş pozisyonu değil şebekeden alayım yada vereyim deye bir pozisyonda yok zaten . şöle bir durum sizin santellerinizi set ettiğiniz bir değer var . atıyorum senin gücün 100 kva diyelim anlaşılır örnek olması bakımından . santral çalışır enterkonnekte sisteme 100 kw basmaya başlar ha siz bu akımı tesisinizde kullanırsınız kullanabildiğiniz kadar kullanamadığınız nereye gidecek ?
illaki bir yere gidecek oda enterkonnektedeki diğer alıcılara gider . diyelim 120 kw güce ihtiyacınız var e sizin set değeriniz 100 kw 20 kw nereden gelecek ? mecburen enterkonekteden gelecek sistemler böle çalışır ..
voltaj yükseltme olayı şöyle oluyor onuda açıklayayım şimdi iki tane santrali senkron çalıştırdığımızı düşünelim . bunlarda aktif yük paylaşımı tahrik kaynağından olur (türbin gaz kömür dizel rüzgar hidro ne ise ) reaktif yük paylaşımıda alternatörden olur . yani voltajları ayarlayarak bunu ayarlarız .. şimdi hafta sonları şebekenin voltajı yükseldiği zaman ne oluyor bu sizin sisteme alternatörlere kvar basmaya başlıyor bu durumda kvar paylaştırıcılar ne yapması lazım voltajları kısması lazım ? peki siz şebekenin voltajını kısabilirmisiniz enterkonnektenin voltajını tabikide kısamıyacağınıza göre mecburen yükseltiyorsunuz ..
eğer ölçü için bağımsız bir sargınız yoksa artık sistemdeki elektrik sizin elktriğiniz yada sizin ürettiğiniz voltaj değildir bunuda bilemezsiniz zaten ? nereden bilirsiniz kvar paylaşımına bakarak .
ohalde şöyle düşünelim bizim set değerimiz ne .sisteme 0 kw ve 0 kvar basacağımızı düşünelim . konu açıklansın diye veriyorum bu örmneği

santrali devreye aldık enterkonekteye bağlandık . nedir pozisyonumuz burda bizim santral senkron çalışıp şebekenin voltajı neyse ona uyarız . ve dışarı hiç yğük vermeyiz . ne aktif ne reaktif peki şebekenin voltajı yükseldi deyelim nolur ozaman şebeke bize reaktif basmaya başlar değilmi ne yapmak lazım voltajı yükseltmemiz lazım . . bu kadar basit bir durum
 
böyle saçma bişi hiç duymadım tamamen mantığa aykırı bu dediğiniz şey . eğer öle bişi oluyorsa bu sizin yük paylaştırıcıların çalışmıyor olması lazım bu durumda sisteme kvar basmanız lazım . neticede alternatörününüzün bir voltaj regulatörü var buda onu ayalıyor . bu 1 . hafta sonları çıkan gerilim sizin gerilimiz değil şebekenin gerilimi. dolayısıyla senkron olduğu için kvar paylaşımından dolayı kendini şebekeye ayarlıyor . mesele şebeke alış veriş pozisyonu değil şebekeden alayım yada vereyim deye bir pozisyonda yok zaten . şöle bir durum sizin santellerinizi set ettiğiniz bir değer var . atıyorum senin gücün 100 kva diyelim anlaşılır örnek olması bakımından . santral çalışır enterkonnekte sisteme 100 kw basmaya başlar ha siz bu akımı tesisinizde kullanırsınız kullanabildiğiniz kadar kullanamadığınız nereye gidecek ?
illaki bir yere gidecek oda enterkonnektedeki diğer alıcılara gider . diyelim 120 kw güce ihtiyacınız var e sizin set değeriniz 100 kw 20 kw nereden gelecek ? mecburen enterkonekteden gelecek sistemler böle çalışır ..
voltaj yükseltme olayı şöyle oluyor onuda açıklayayım şimdi iki tane santrali senkron çalıştırdığımızı düşünelim . bunlarda aktif yük paylaşımı tahrik kaynağından olur (türbin gaz kömür dizel rüzgar hidro ne ise ) reaktif yük paylaşımıda alternatörden olur . yani voltajları ayarlayarak bunu ayarlarız .. şimdi hafta sonları şebekenin voltajı yükseldiği zaman ne oluyor bu sizin sisteme alternatörlere kvar basmaya başlıyor bu durumda kvar paylaştırıcılar ne yapması lazım voltajları kısması lazım ? peki siz şebekenin voltajını kısabilirmisiniz enterkonnektenin voltajını tabikide kısamıyacağınıza göre mecburen yükseltiyorsunuz ..
eğer ölçü için bağımsız bir sargınız yoksa artık sistemdeki elektrik sizin elktriğiniz yada sizin ürettiğiniz voltaj değildir bunuda bilemezsiniz zaten ? nereden bilirsiniz kvar paylaşımına bakarak .
ohalde şöyle düşünelim bizim set değerimiz ne .sisteme 0 kw ve 0 kvar basacağımızı düşünelim . konu açıklansın diye veriyorum bu örmneği

santrali devreye aldık enterkonekteye bağlandık . nedir pozisyonumuz burda bizim santral senkron çalışıp şebekenin voltajı neyse ona uyarız . ve dışarı hiç yğük vermeyiz . ne aktif ne reaktif peki şebekenin voltajı yükseldi deyelim nolur ozaman şebeke bize reaktif basmaya başlar değilmi ne yapmak lazım voltajı yükseltmemiz lazım . . bu kadar basit bir durum