böyle saçma bişi hiç duymadım tamamen mantığa aykırı bu dediğiniz şey . eğer öle bişi oluyorsa bu sizin yük paylaştırıcıların çalışmıyor olması lazım bu durumda sisteme kvar basmanız lazım . neticede alternatörününüzün bir voltaj regulatörü var buda onu ayalıyor . bu 1 . hafta sonları çıkan gerilim sizin gerilimiz değil şebekenin gerilimi. dolayısıyla senkron olduğu için kvar paylaşımından dolayı kendini şebekeye ayarlıyor . mesele şebeke alış veriş pozisyonu değil şebekeden alayım yada vereyim deye bir pozisyonda yok zaten . şöle bir durum sizin santellerinizi set ettiğiniz bir değer var . atıyorum senin gücün 100 kva diyelim anlaşılır örnek olması bakımından . santral çalışır enterkonnekte sisteme 100 kw basmaya başlar ha siz bu akımı tesisinizde kullanırsınız kullanabildiğiniz kadar kullanamadığınız nereye gidecek ?
illaki bir yere gidecek oda enterkonnektedeki diğer alıcılara gider . diyelim 120 kw güce ihtiyacınız var e sizin set değeriniz 100 kw 20 kw nereden gelecek ? mecburen enterkonekteden gelecek sistemler böle çalışır ..
voltaj yükseltme olayı şöyle oluyor onuda açıklayayım şimdi iki tane santrali senkron çalıştırdığımızı düşünelim . bunlarda aktif yük paylaşımı tahrik kaynağından olur (türbin gaz kömür dizel rüzgar hidro ne ise ) reaktif yük paylaşımıda alternatörden olur . yani voltajları ayarlayarak bunu ayarlarız .. şimdi hafta sonları şebekenin voltajı yükseldiği zaman ne oluyor bu sizin sisteme alternatörlere kvar basmaya başlıyor bu durumda kvar paylaştırıcılar ne yapması lazım voltajları kısması lazım ? peki siz şebekenin voltajını kısabilirmisiniz enterkonnektenin voltajını tabikide kısamıyacağınıza göre mecburen yükseltiyorsunuz ..
eğer ölçü için bağımsız bir sargınız yoksa artık sistemdeki elektrik sizin elktriğiniz yada sizin ürettiğiniz voltaj değildir bunuda bilemezsiniz zaten ? nereden bilirsiniz kvar paylaşımına bakarak .
ohalde şöyle düşünelim bizim set değerimiz ne .sisteme 0 kw ve 0 kvar basacağımızı düşünelim . konu açıklansın diye veriyorum bu örmneği
santrali devreye aldık enterkonekteye bağlandık . nedir pozisyonumuz burda bizim santral senkron çalışıp şebekenin voltajı neyse ona uyarız . ve dışarı hiç yğük vermeyiz . ne aktif ne reaktif peki şebekenin voltajı yükseldi deyelim nolur ozaman şebeke bize reaktif basmaya başlar değilmi ne yapmak lazım voltajı yükseltmemiz lazım . . bu kadar basit bir durum