Salon Tipi Klimalardaki Rezistanslar

mbilgin55

Üye
Katılım
8 Kas 2011
Mesajlar
69
Puanları
1
arkadaşlar salontipi klimalardaki rezistanslar nezaman devreye girer görevi nedir saygılar
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
arkadaşlar salontipi klimalardaki rezistanslar nezaman devreye girer görevi nedir saygılar

sevgili kardeşim.. bazı markalarda bu rez.lar opsiyon olarak bağlanırlar ayrı bir tuşla kumanda edilirler.. bazı markalarda ki eski modellerde herhangi bir tuşa basılmaksızın ısıtma modunda çalışmaya başlarlar .. görevi ise dış ortam sıcaklığının düşmesi ile ısıtma veriminin düşmesini önleyerek iç mekanın konforlu ısıtmasına yardımcı olmaktır....
 
merhaba
ek ısıtıcı hakan abının dedıgı gıbı bazen kumandayla bazende iç unıtenın uzerınde bır buton vasıtasıyla işlem yapmaktadır.
tabıkı ilk once ısıtıcıların baglı olması lazım. ek ısıtıcı evaporatör giriş borusu sıcaklıgı 62 derecenın altına dustugu zaman çalışma konumuna geçer.evaporatör giriş borusu sıcaklıgı 67 derecenın uzerıne çıktıgında ise devre dısı kalır.
tabıkı yıne bu degerler marka ve modele degısıklık saglamaktadır.
kolay gelsın.
 