sabit kompanzasyon yardım

piratees

Üye
Katılım
20 Eki 2008
Mesajlar
78
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar merhaba; şantiyede 400 KVA trafomuz var , hatta 11,5 KW yükümüz var. Sabit kompanzasyon yapmak istiyoruz. Nasıl hesaplarıs hesabı nedir, projesinde neler koymak gerekir?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
YA da örnek sabit kompanzasyon şeması varsa onuda inceleyebilirim yapmak için? teşekkür ederim
 
Sabit kompanzasyon yapmak istediğinize göre yükünüz sabit değişken değil. Burda yapmanız gereken;

Q=P(tnpi1-tnp2)= kompanzasyon gücü Eğer sistem Cospi=0,8 ise ve siz Cospi=0,97 çıkmak istiyorsanız
Q=11,5*0,5=5,75kVAR çıkar tabi böyle bir kondansatör seçemezsini 6kVAR (5+1) olabilir.

(tnpi1-tnp2) tablo şeklinde k katsayısı olarak bulabilirsiniz.
 