s7200 ile MT506L arasında haberleşme sorunsalı

meerd

Üye
Katılım
28 May 2008
Mesajlar
51
Puanları
1
Elimizde bulunan Easyview MT506L HMI ile S7200 serisi PLC'ler arasında bağlantı kurabilmek için Weintek tarafından hazırlanan kitapçıkta verilen haberleşme kablosunu hazırladık. Fakat bir türlü haberleşmeyi sağlayamadık.
Easybuilder V274 ile kitapçıkta verilen iletişim port ayarları S7200 seçildiğinde zaten hazır gelmekte. Bu nedenle HMI tarafında sorun yok gibi görünüyor.
Acaba PLC tarafında herhangi bir ayar yapmak gerekli mi?
Ya da kitapçıkta verilen 3 telli kablolama bu iş yetersiz mi?
Herkese kolay gelsin.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Elimizde bulunan Easyview MT506L HMI ile S7200 serisi PLC'ler arasında bağlantı kurabilmek için Weintek tarafından hazırlanan kitapçıkta verilen haberleşme kablosunu hazırladık. Fakat bir türlü haberleşmeyi sağlayamadık.
Easybuilder V274 ile kitapçıkta verilen iletişim port ayarları S7200 seçildiğinde zaten hazır gelmekte. Bu nedenle HMI tarafında sorun yok gibi görünüyor.
Acaba PLC tarafında herhangi bir ayar yapmak gerekli mi?
Ya da kitapçıkta verilen 3 telli kablolama bu iş yetersiz mi?
Herkese kolay gelsin.



sayın:meerd;94414
resimdeki gibi bir hata mesajı alıyorsanız kablonuzu ve ayarlarınızı kontrol edin,ekte kablonun bağlantısını ve haberleşme ayarllarını ekliyorum...bu şekilse sorunsuz bağlanmanız gerekir , yine problem olursa s7200 e download ve upload yapabiliyorsanız s7200 un rs485 portunun sağlam olduğuna eminseniz ,hmı tarafında haberleştiğiniz ( pc rs232 -plc rs485 ) portunda bi arıza olabilir.
 

Ekli dosyalar

  • 2.JPG
    2.JPG
    60.6 KB · Görüntüleme: 167
  • 3.JPG
    3.JPG
    27.2 KB · Görüntüleme: 154
  • adsız.JPG
    adsız.JPG
    52.5 KB · Görüntüleme: 110
dostum HMI'ın sistem ayarları dan yukarıdaki resimdeki haberleşme hızını 9600 den 19200 e getir. PLC dende system block dan bağlayacağın portun hızınıda 19200 yap..
çok daha hızlı haberleşme ile verimli bir çalışma elde edersin..

Kolay gelsin ..
 
sayın ertugrul1905;
evet aldığımız hata bu idi ve verdiğiniz ayarları aynen uyguladığımız halde ve kabloyuda bu bilgilerle oluşturmamıza rağmen sorunumuz sürüyordu. PLC tarafında düzgün iletişim vardı, yani up veya down işlemleri düzgündü. Pazartesi tavsiyeniz doğrultusunda kablomuzu tekrar kontrol edeceğim.

sayın uffuk;
verdiğiniz ayarları deneyeceğim.

Herkese kolay gelsin.
 
hocam şöyle bir ayrıntı dikkatimi çekti.
Ertuğrul hocamda bir yanlış olmaz ama ben "PLC I/F port" ayarını "RS 485 2w" da tuttuğum zaman haberleşme sağlayamıyorum. "485 default" u seçtiğim zaman haberleşme sağlayabiliyorum.
Bu arada bütün uğraşlarınıza rağmen hala haberleşme yoksa HMI ın haberleşme portu yanmış olabilir (başıma geldi) böyle bir durumda HMI ın rs 232 portuna bir çevirici takarak (piyasada 60 milyon aynı zamanda bu çevirici PLC yi PC den programladığınız PPI-RS232 çevirici olabilir) deneme yapabilirsiniz.

Kolay gelsin..
 
Sayın uffuk;
Elimizdeki set üzerinde Nais PLC var. Bu PLC ile haberleşmede bir sorun yok. Bu nedenle HMI deki RS484 portunun sağlam olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Bahsettiğiniz 484 "default" ayarı ile de denemiştik daha önce ve sonuç alamamıştık.
Elimizde PPI kablo mevcut. HMI Sistem ayarlarındaki Port ayarlarından RS232 seçip doğrudan HMI'nin RS232 portu ile de haberleşme sağlanabileceğini söylüyorsunuz anladığım kadarıyla. En kısa sürede bunu deneyeceğim.
Kolay gelsin.
 
hocam şimdi bu haberleşme ile çok bocalamış birisiyim. Neler olmadıki.
HMI daki projenizi yüklemeden önce mutlaka kayıt edin compile yapıp yükleyin.
bağlantının doğru olduğunda tekrar emin olun. PLC ye bağladığınız portun hızı ile HMI ın bağlantı hıznın aynı olduğundan emin olun.
PLC ye program yüklerken "system block" sekmesinin işaretli olduğundan emin olun.
HMI ana ekranındaki işaretli yerlerin resimdeki gibi olduğundan emin olun.

Bütün bunlara rağmen hala haberleşmiyorsa HMI ın 485 portunun sağlamlığından emin olun.
Hala haberleşmiyorsa özdisandan yardım isteyin ..

İyi günler..
 

Ekli dosyalar

  • proje.jpg
    proje.jpg
    54 KB · Görüntüleme: 81
setinizdeki plc fp0 ise
hmı'nın haberleştiği konnektör alttaki 3 pinli konnektörse aynı yerden s7200 le haberleşmeyi deniyorsanız olmayacaktır.
 

Ekli dosyalar

  • OP (MT500) & PLC (FPO) ekstra port  Haberleşme Kablosu Bağlantı Şeması.JPG
    OP (MT500) & PLC (FPO) ekstra port Haberleşme Kablosu Bağlantı Şeması.JPG
    11.3 KB · Görüntüleme: 119
Son düzenleme:
Sayın uffuk;
Bahsettiğiniz ayrıntıların tamamına dikkat ederek denememize rağmen hala iletişim kuramıyoruz. İlginize teşekkür ederim.
Bize servis yolu görünüyor anlaşılan :)

Kolay gelsin.
 
Sayın ertugrul1905;
Kullandığımız kablo sizin resmini gönderdiğiniz kitapçıktan bakarak kendi hazırladığımız bir kablo ve konnektör HMI cihazındaki RS485 ten ön panele çıkarılan db9 female.
HMI'den bu dişi konnektör arası bağlantıyı birebir aktarıldığını düşünerek hareket etmiştik. Bu kadar ayrıntılı açıklamalarla hala iletişim yoksa eğer bize bu aktarımı kontrol etmek veya seti açıp doğrudan HMI ye bağlantı kurmayı denedikten sonra servise gitmek kalıyor. :)
İlginize teşekkür ederim.

Kolay gelsin.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,133
Mesajlar
915,308
Kullanıcılar
449,850
Son üye
umutbaysal9

Yeni konular

Geri
Üst