s7200 de herhangi bir program çalışırken enerji kesilip geldiğinde programın kaldığı yerden başlaması nasıl sağlanıyor.Şimdiden teşekkürler...
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
program içinde döngü yapmalısın
birde programı alt menülerde kılitlemelisin tam olarak ayrıntıları sana veremiyorum ama olmaması mümün değil
 
system block ta retentive memory bölümü var.oradan kalıcı olarak ayarlanmış veya sizin ayarlayacağınız adresleri program yazarken kullanıyorsunuz.plc nin enerjisi gidip geldiğinde kaldığı yerden devam eder.
 
system block ta retentive memory bölümü var.oradan kalıcı olarak ayarlanmış veya sizin ayarlayacağınız adresleri program yazarken kullanıyorsunuz.plc nin enerjisi gidip geldiğinde kaldığı yerden devam eder.

Cevap veren arkadaşlara özellik taner bey e teşekkürler.
 