Arkadaşlar herkese kolay gelsin,

S7200 CPU226 plc ve cp 243-1 ethernet modülü kurulumu ile bir OPC serverdan verileri çekebiliyorum. Bu modülün üzerindeki CFG ledi yandığında iletişim başarıyla gerçekleliyor demek. fakat ben PLC programımda CFG ledinin yandığını her hangi bir özel bit ile algılayabilir miyim. Çünkü veri iletişimi kablo kopması arıza vbs. durumlarında kesildiğinde
programımım farklı verileri kullanmasını istiyorum.

Bununla ilgili pdf'den SM22.6 yı özel bitini buldum fakat bağlantı varken veya kopardığımda her hangi bir değişme olmadı.

Kolay gelsin herkese iyi çalışmalar..
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Arkadaşlar SM522.3 Biti iletişimin başladığını bildiren bit. Yalnız benim PLC setimde CP-243-1 Modülü CPU'dan sonraki 7. modül
Eğer 2. veya 3. veya başkan bir sırada olsaydı bu Özel bit değişirmiydi bilmiyorum. Sonucu denemelerden sonra paylaşacağım.

iyi çalışmalar
 
SMB200 ile SMB549: Akıllı modül Durumu

Yuva0 Yuva1 Yuva2 Yuva3 Yuva4 Yuva5 Yuva6
SMB222 SMB272 SMB322 SMB372 SMB422 SMB472 SMB522
SMB249 SMB299 SMB349 SMB399 SMB449 SMB499 SMB549

Modüle özgü bilgiler burdaki hafıza alanlarında saklanıyor.

CP-243-1 modülünü CPUdan sonra 3.sıraya koydum bilgiler yuva2 hafıza alanlarında saklandığını gördüm.
Örneğin İletişime başladı biti SM322.3 oldu.


İyi çalışmalar..
 