İyi günler arkadaşlar....

Öncelikle burada sorunlarını yayınlayan ve sorulara cevap verme zahmetinden çekinmeyen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Soru sormak da cevap vermek kadar önemlidir. Bu sayede mesleki tecrübelerimizi bilgilerimizi paylaşıyor ve çözüm arıyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum..

Benim S7200 ile ilgili bir problemim var. S7 200'de Q0.0 ve Q0.1 frekans çıkışlarını Wizard kullandığım halde gerçekleştiremedim. Kataloglarına baktım ama benim istediğim gibi bir uygulama içermiyor. İsterseniz uygulamamı kısaca anlatayım....

ABB sürücüleri bilirsiniz. ABB ACS350 sürücülerine birkaç farklı yoldan hız referansı verilebiliyor.
- Dijital çıkışların ikisinin hız arttırma ve azaltma olarak kullanılmasıyla
- 0-10 V Analog giriş referansı ile
- MODBUS haberleşmesi ile
- ACS 350 sürücünün dijital girişlerden birinin frekans girişi olarak kullanılması ile
ACS 350 sürücüsüne hız referansı verilebilir. Benim burada yapmak istediğim S7200'ün Q0.0 ya da Q0.1 çıkışlarından biriyle ABB sürücüye hız referansı vermek. Yani S7200'ün bu çıkışlarının birinden çıkan pulselerin frekansı motora verilen hız referansı oluyor. Yani yapmak istediğim Q0.0 çıkışından sürekli istediğim frekansta bir kare dalga üretmek ve bu kare dalganın frekansını değiştirdiğimde AC sürücünün de frekansının değişmesi. AC sürünün frekansının, S7200'den verdiğim frekansa bağlı olarak değişmesi.
Siemens S7200'ü fazla kullanmadığımdan Siemens Eğitimden yardım istedim. Fakat anlattığım hadiseyi ilk kez duyduklarını, S7200'deki Q0.0 ve Q0.1 girişlerinin servolarda kullanıldığını söylediler. Yani yardımcı olamadılar. Oysa ki Delta ve LG marka PLC'lerde bu uygulama hep yaptığım bir uygulamadır.
Bu konuda bana yardımcı olabilecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
dostum aynı uygulamayı delta plc ıle telemecanique ıle yapmayı ben arastırıyorum bu konu hakkında bılgın varsa yardımını beklerım
 
deltada PLSV siemenste pto komutları ile sürekli pals uretebilirsiniz yada sv serisi deltalarda puls adedi (k0)olarak girerseniz sürekli pals alırsınız,kullanacagınız plc nin dokumanlarindan kac khz hızlı cıkıs verdigi bellidir.
sv=200khz
sa-sx=50 khz
ss=10khz
tek faz
cpu224 hatırladığım kadarıyla 20 khz

siemens pto ornek:
TITLE=PROGRAM COMMENTS
Network 1 // Network Title
// Network Comment
LD I0.0
EU
MOVB 16#8D, SMB67
MOVW +200, SMW68
MOVD +20, SMD72
ATCH INT0, 19
ENI
PLS 0
Network 2
LD M0.0
EU
MOVB 16#8D, SMB67
MOVW +100, SMW68
MOVD +20, SMD72
ATCH INT1, 19
ENI
PLS 0
Network 3
LD I0.0
R M0.0, 1


TITLE=INTERRUPT1 ROUTINE COMMENTS
Network 1 // Network Title
// Network Comment
LD SM0.0
S Q0.2, 2
S M0.0, 1


TITLE=INTERRUPT2 ROUTINE COMMENTS
Network 1
LD SM0.0
R Q0.2, 2


deltada
DPLSV D0 Y0 Y1
DPLSY D0 K0 Y0

kullanılabilir
 
Son düzenleme:
Benim DELTA PLC'de yaptiğim frekans çıkışı yukarıdaki gibidir.

Burada herşey M0 bitine bağlıdır.
D0 datası, frekans bilgisinin yazılı olduğu data adresidir.
Y0 ise transistör çıkışlı Delta PLC'nin ilk çıkış adresidir. Transistör çıkışlı Delta marka PLC'lerde ilk iki çıkış yüksek frekans çıkışıdır.
 