S71200 -g120c profinet haberleşme

kartal21

Üye
Katılım
2 Eyl 2008
Mesajlar
91
Puanları
3
Merhabalar
s71200 plc ile 16 adet g10c profinetli sürücü haberleştirdim herhangi bir problem olmadı ancak benim sistemde 25 adet sürücü mevcut 16 dan sonrasını kabul etmiyor hadware hatası veriyor. diğer siemens cpularda böyle bir problem varmı s71500 serisi veya s7300 vb.?
 

macix

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
11 Mar 2007
Mesajlar
827
Puanları
18
Resim benim bir uygulamamdan ve cpu 1214 için communication sayıları, CPU modeli yükseldikçe slave cihaz sayısını arttırabiliyoruz.
55910
 

Ekli dosyalar

Katılım
15 Ağu 2017
Mesajlar
157
Puanları
8
s7-1500 serisi plc lerde 25 adeti haberleştirebilrisin.Denemek için tia da hardware i oluşuturp compile edebilirsin.
 