S7 400 Rack Arizasi

Onur_89

Üye
Katılım
6 Şub 2013
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
34
Merhaba Arkadaslar
s7 400 rack (6ES7 400-1TA01-0AA0) ile ilgili problemim sudur.
Rack in 18 slotundan ilk 14 u sorunsuz calismakta, takilan modulleri gorebilmektedir.
Fakat 15,16,17 ve 18. slotlara takilan moduller, online olundugunda gorulmemekte yani plc bunlari okuyamamaktadir.
Arizanin Rack ta oldugunu dusunuyorum.
Benzer problemle karsilasan, onerisi olan arkadaslarin yardimlarini bekliyorum.
Iyi Calismalar
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
diğer slotlara taktığın modülleri CPU ya harwareden download yaptığında sorun çıkıyormu. çıkıyorsa. diğer slotlar haberleşme sorunu vardır. sloatların pinlerini kontrol et. zamanla söküp takılarak pinleri yamuk, kopmuş olabilir.
 
blok içerisnde plc>module information>diognastic buffer kısmına girip oradaki hataları excele çıkarıp burda paylaşırsan yardımcı olabiliriz
 

Forum istatistikleri

Konular
128,126
Mesajlar
915,251
Kullanıcılar
449,840
Son üye
111340

Yeni konular

Geri
Üst