Selam beyler.
Sıe. Cpu315-2dp cpu elımde var hali hazırda bir yerde calışıyor. Fakat sisteme ilave konv. Ekliyorum cpu da butun tımer lar (t0....t256) doldu yıne tımer lara ıhtıyacım var s7 300 de bunu nasıl yapabiliyoruz ......(100 adet daha tımer lazım)
ilgilenen arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Merhabalar

S7300 de hafıza kartı alanına bağlı olarak ekstra timer eklemen mümkün. Bunun için "Libraries" ve "System Function" içinden SFB3 ,SFB4 ve SFB5 bloklarını kullanman gerekiyor.

iyi çalışmalar
 
Sfb5 (offdly tımer ) calıstı ama sfb4 (ondly tımer) calısmadı.. Enteresan....uğraşıyorum....:)))
 
Ben similasyonda denemiştim sfb5 çalıştı sfb4 çalışmamıştı.... cpu313c-2dp cihaza bağlandım her iki function da çalıştı... ilgilenen arkadaşlara teşekkürler.......:))
 