S7-200 Upload Problemi

molehiya

Üye
Katılım
10 Eki 2007
Mesajlar
264
Puanları
1
Mevcut olan 216-2AD23-0XB8 kodlu CPU226CN plc den program almaya çalıştığımda daha önce karşılaşmadığım bir mesaj çıktı ekranda.

The PLC has been protected to prevent program upload.

Herhangibir şifre sorumuyor. Upload penceresi ekrana çıkmıyor. Başka marka PLC lerde butür korumalarla karşılaşmıştım ama S7-200 serilerinde ilk defa karşılaşıyorum. Daha önce böyle bir mesajla karşılaşan arkadaşların bir çözümü varsa lütfen paylaşsınlar.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
PLC üzerinde memory kartı varmı? var ise başka bir plc de programı açmayı deneyin. yok ise programı bir memory karta atıp yine başka bir plc de açmayı deneyebilirsiniz. microwin versiyonunuda SP9 yapmayı deneyin. kolay gelsin...
 
MicrWin SP9 kullanıyorum. PLC üzerinde memory kart yok. Memory kart işlemlerini yapmak mümkün değil.
 