slamlar s7 200 de yeni yeni tecrübe kazanmaya başlıyorum plcye programı attım
run konumunda düzgün çalışıyor plc yi stop konumuna aldığımda tüm autput lar aktif oluyor eksikbir parametremi kullanıyorum yardımcı olursanız sevinirim
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
microwinde system block'a gir oradan output tables'i aç ve eğer çıkışlar işaretliyse o işaretleri kaldırıp plc ye sistem bloğu yeniden yükle. Sorun kalmayacaktır.
 