bir makina üzrenide s7 200 plc var ve Q0.0 dan Q11.0 kadar cıkışlar kullanılmıştır.
benim istediğim bu çıkışların herhangi birisinden 10 dakika boyunca sinyal alınmaz ise sistem otomatik olarak kendini kapatsınn..
bunun için ben pratik bir çözüm bulamadım.. yardımcı olursanız sevinirimm..
 
Katılım
12 Nis 2007
Mesajlar
420
Puanları
3
Sistem kapatsın derken PLC stopa mı geçsin.Yoksa diğer çıkışlarıda mı deaktive etsin
 

x0914667

Üye
Katılım
21 Tem 2006
Mesajlar
361
Puanları
3
Yaş
35
Bir zamnlayıcı kullanıp yapabilirsin.Eğer çıkışlar belirlediğin süre kadar çalışmazsa resetlersin.
 
Konu Sah
S
Katılım
7 Eyl 2006
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
35
plc i bütün çıkışları iptal etmek istiyorumm.yani bir adet stop butonu görevi görecek..
 

eskiya

Üye
Katılım
24 Mar 2007
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
35
özel komut olarak bilmiyorumda mesela şöyle yapabilirsin MB0 eşit değilse sıfıra gibi karşılaştırma kullanıp tabi bunu MB11'e kadar yapıp bunları paralel bağlayıp çıkışa bir timer koyarsın 10 dk sayabilecek tımerin kontağınıda stop çıkışına verebilirsin. pek pratik değil ama başka yolunu bulamassan bunu bi dene istersen
 

SEDAT_215

Üye
Katılım
20 Kas 2007
Mesajlar
102
Puanları
3
;Dcevap yoksa zaman rölesini 10 dk. kurarsın sinyal almazsa kendi stop lar.(kapalı kontağı [NC]) ;D
 