:cool:Elimde EM231 ,12 bit modül var ,basınç transimit 4-20 mA var .CPU 222 kullanıyorum,basınç transimitinden 0-8 bar arası basınç kontrolü yapmak istiyorum.plc giriş baglantılarını komple yaptık ve transimit inçalıstıgını ve 0 barda yaklasık (+5996) degeri görebiliyorum.bu benim 0 bar da ki degerim(hava yokken)olan deger.
TD200 operatör paneli kullanıyorum bu panelde basınç degerini 0-8 bar olarak göstermem gerekio.bununla ilgili nasıl bir aritmetik işlem yaptırabilirim ki dogru sonucu alayım. net olarak 0 bar da (+5996),8 bar da da transimitten gelen deger (+18,628) bu gelen degerleri TD200 ün ekranın da 0-8 bar işleyişini göstermek için nasıl bir uygulama yapmam gerekir. :cool:
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
sayın arkadaşım tarif ettiğiniz şekilde 4 20 ma analog sensör ile yaptığım bir projeyi ekliyorum. içerisinde gerekli açıklamalar mevcut.
ilk önce kullanacağımız değerlikli bit değerini hesaplıyuruz daha sonra bu bit değerini doğru orantı kullanarak analog değerimiz ile 8 bar arasındaki değeri hesaplayıp td 200 panelimize daha hassas değer ölçümleri için reel değer olarak atıyoruz. örnek v4.0 ile yapıldı daha alt versiyonda çalışmaz.
 

Ekli dosyalar

  • BAR DEĞERİ HESAPLAMA V 4.0.rar
    2.2 KB · Görüntüleme: 624
arkadaşım gönderdiğin proje cok guzeldi..eline ve bilgine saglık sorun çözüldü sonunda inan bana ne zamandır ugrasıyorum....cok teşekkürler...;)
 