S7-1200-WINTR haberleşme sorunu.

huba84

Üye
Katılım
13 Eki 2009
Mesajlar
85
Puanları
1
Yaş
36

Biz Scada yazılımını kendi bilgisayarımızda yazıp tamamladık ve çalıştırdık. Müşteriye teslim için bir bilgisayar aldık windowsu kurup sürücülerini yükleyip wintr programını kurduk. burda wintr ile s71200 arasında bağlantı kuramadık.(ıp adresi doğru) acaba gözden kaçırdığımız birşey mi var mesela eksik bir yazılım, yada işletim sistemi sınırı var mı..? şimdiden teşekkürler.

Bu konuyu SCADA bölümüde de açtım fakat bi yanıt gelmedi.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Bilgisayardaki ethernet portunun ip ayarını yaptınız mı?

Misal plc ip no = 192.168.100.1 ise PC ethernet portunun ip nosu 192.168.100.2 olmalı.Yani ilk 3 basamağın aynı,son basamağın farklı olması lazım,buna dikkat edin.
 
Sorun Çözüldü mü acaba ?
 