S7 1200 ve siemens v20 bağlantısı

Katılım
24 Nis 2014
Mesajlar
67
Beğeniler
2
Puanları
3
Yaş
33
#1
v20.jpg

merhaba, s7-1200 ile v20 sürücü sürmek için yukarıdaki şemadaki bağlantının mı yapılması gerekir?
yapılacak olan işlemler ;
sürücüye start-stop verme,
hata durumunda resetleme yapma
frekans bilgisini plc üzerinden gönderme
frekansdaki değişiklikleri okuyarak plc nin belirlemiş olduğu değerde kalmasını sağlamak
 

Ekli dosyalar

mmtkaya1

Katılımcı Üye
Katılım
13 Tem 2011
Mesajlar
414
Beğeniler
372
Puanları
58
Konum
Amasya
#2
Keremx Merhabalar;
Evet bu şekilde digital inputlardan sürücü start stop ve hata reseti ,analog output üzerinden hız referansı,verebilirsiniz.Ancak plc input modeli transistör mü röle mi o na göre sürücü 24 v beslemesini ayarlamanız gerek.

Kolay Gelsin
 

Ertek68

Usta Üye
Katılım
16 Ağu 2007
Mesajlar
1,441
Beğeniler
483
Puanları
158
#3
Ancak plc input modeli transistör mü röle mi o na göre sürücü 24 v beslemesini ayarlamanız gerek.

Kolay Gelsin
...??????
 
Katılım
24 Nis 2014
Mesajlar
67
Beğeniler
2
Puanları
3
Yaş
33
#4
plcm 1215 dc/dc/dc
 

Ertek68

Usta Üye
Katılım
16 Ağu 2007
Mesajlar
1,441
Beğeniler
483
Puanları
158
#5
Şekildeki bağlantı işinizi görür kardeşim...
Ancak Sürücü Hız bilgisini PLC'ye almak isterseniz. Dürücü çıkışı 0-20 mA... PLC PLC analog girişi 0-10 V. tur..
iki uç arasına 500 ohm direnç bağlayarak Sürücü çıkışını 0-10 Volta çevirebilirsiniz...
 
Katılım
24 Nis 2014
Mesajlar
67
Beğeniler
2
Puanları
3
Yaş
33
#6
Şekildeki bağlantı işinizi görür kardeşim...
Ancak Sürücü Hız bilgisini PLC'ye almak isterseniz. Dürücü çıkışı 0-20 mA... PLC PLC analog girişi 0-10 V. tur..
iki uç arasına 500 ohm direnç bağlayarak Sürücü çıkışını 0-10 Volta çevirebilirsiniz...
cevap için teşekkürler, peki yapılması gereken bağlantıyı bir acemi öğrenci için detaylı şekilde açıklayabilir misiniz? veya benim yazdığım doğru mu kontrol edebilir misiniz?
3 ve 5 girişlerini plc nin analog çıkışına direk bağlıyorum
4 ve 5 çıkışına direnç bağlayarak direncin ucundan plc nin analog girişine bağlantı yapıyorum
12 ve 14 arasına köprü yaparak 8 ' e (-) ve 13 girişine (+) bağlayarak start vereceğim doğru mu?
 

mmtkaya1

Katılımcı Üye
Katılım
13 Tem 2011
Mesajlar
414
Beğeniler
372
Puanları
58
Konum
Amasya
#7
PLC niz Transistörlü olduğu için sürücünün 24 + kullanmanıza gerek yok,plc besleyen 24 eksi sinyali aynı zamanda sürücünün 12 nolu ucuna girmeniz gerekmekte, ve 14 ile 12 arasındaki köprüyü kaldırın.
Start digital inputunu sürücünün 8 numaralı ucuna reset inputunu da 13 numaralı uçlara girin,sürücü inputlarına eksi vermiyeceksiniz.
 