S7 1200 Mb_Client komutu ile adres okuma

Katılım
25 May 2018
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
33
Merhaba arkadaşlar
elimde olan S7 1200 cpu ve entes mpr45s/emg02 yi mb_client komutu ile haberleştirip adresleri okuyamadım. enerji analizörünü modbus poll ile okuyabiliryorum değerler geliyor aynı şekilde mb_server komutu ile cpu data bloğunuda okuyabiliyorum ama client ile enerji analizörünü okuyamadım nerde hata yapıyorum
optimized block access tikinide kaldırdırm data blok ayarlarından.
ip adresleri aşağıdaki şekildedir.
cpu 192.168.0.1
entes emg02 192.168.0.10
pc1 192.168.0.100
pc2 192.168.0.7
 

Ekli dosyalar

  • db.jpg
    db.jpg
    98.2 KB · Görüntüleme: 56
  • mb_client.jpg
    mb_client.jpg
    45 KB · Görüntüleme: 61
  • mb_okuma.jpg
    mb_okuma.jpg
    64.5 KB · Görüntüleme: 55
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
hayır her req komutu geldiğinde busy çıkışı veriyor statusta mesaj 16#0000
 

Ekli dosyalar

  • mb_client_datablok1.jpg
    mb_client_datablok1.jpg
    88.2 KB · Görüntüleme: 61
  • mb_client_datablok2.jpg
    mb_client_datablok2.jpg
    97.4 KB · Görüntüleme: 54
MB_Unit _ID 00FF görünüyor bunu 1 yapıp dener misiniz
 
dediğinizi yaptım oldu şuanda veriler geliyor. bu tam olarak ne oluyor onuda açıklarsanız çok sevinirim
tekrardan ilginiz için teşekkür ederim
 
dediğinizi yaptım oldu şuanda veriler geliyor. bu tam olarak ne oluyor onuda açıklarsanız çok sevinirim
tekrardan ilginiz için teşekkür ederim
Rica ederim Slave id numarasıdır sizin ilk mesajda modbus poll da gönderdiğiniz resimde cihaz id 1 ancak plc de 255 olarak atanmış bunu bir yaptığınızda cihaz kimlik id si aynı olunca okumaya başlamıştır.
 
ben slave id adresi diye connect id ye yazıyordum şimdi daha iyi oldu
connect id farklı bir cihazla daha haberleşmek istersek onuda 2. mb client bloguna farklı bir numara verip her haberleşmeyi ayırmış oluyoruz sanırım. şimdi bir bloklada pc2 de yüklü olan modbus slave üzerindende sanal verileri okumayı denedim başarılı oldu
 