S7-1200 ile Veri İşleme

hasanuc20

Üye
Katılım
20 Şub 2017
Mesajlar
130
Puanları
1
Yaş
29
Merhaba arkadaşlar elimde 13 bit adc var bununla analog sinyallerin ortalamasını 100ms aralıklarla nasıl alabilirim. tia portalda timer delay interrupt ile cyclic interupt seceneklerinden hangisini kullanmalıyım bilgi verirseniz tıkandım.
 
Son düzenleme:
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
FUNCTION_BLOCK FB_LowPassFilter
VAR_INPUT
rActualValue : REAL ; // measured value
rSamplingTime : REAL ; // Sampling time ms
rSmoothingTime : REAL ; // Smooth time constant ms
END_VAR
VAR_OUTPUT
rFilteredActualValue : REAL ;
END_VAR
VAR
rActualValue_Old : REAL ;
rFilteredValue_Old : REAL ;
rt_alpha : REAL ;
END_VAR

rt_alpha := 2.0 * rSmoothingTime / rSamplingTime ;
rFilteredActualValue := ( rFilteredValue_Old * (rt_alpha-1.0)
+ rActualValue
+ rActualValue_Old
) / ( 1.0 + rt_alpha ) ;
rActualValue_Old := rActualValue ;
rFilteredValue_Old := rFilteredActualValue ;
END_FUNCTION_BLOCK
 